前端机房内供电器向电缆干线供电时的接线方法

[复制链接]
lintkk 发表于 2009-8-11 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于机房里一般设备都是220V供电的,无需由60V供电器供电,因此,机房内的供电器通常都是对外送信号的电缆干线实施60V电源供电用的,电缆干线的第一级放大器通常也设在机房内,也使用60V电源。

    前端设置供电器对电缆网络实施供电,在某些情况下有不少好处。
比如2003年闹电荒之际,笔者所在的新桥广电站就把原先设置在集镇街道的供电器全移到机房前端内,每当停电时,由自发电机组对这些供电器实施供电(机房前端设备则由UPS供电),保证机房附近集镇1000多用户的有线电视信号不中断,使有自发电设备的用户(店家、工场、企业)能正常收看有线电视,杜绝用户停电时无信号的投诉,提高用户缴费的积极性。这种网络供电模式,一直维持到现在。

    长时间的实践证明,做好供电器外壳加强接地、放大器接地、钢绞线全线贯通并反复接地,可以大大降低供电回路的电阻,新桥整个集镇的电缆网络,将供电器集中在机房统一供电,是稳定可靠的。
    下面介绍插入60V电源的三种方法

122 前端机房内供电器向电缆干线供电时的接线方法.doc

140.5 KB, 下载次数: 353

simonsl 发表于 2009-8-13 09:56:40 | 显示全部楼层
真是强悍啊 我们以前的供电器带机房附近电压老是不够机器一闪一闪的 换光机反方向向回带了事:lol :lol
 楼主| lintkk 发表于 2009-8-13 16:26:03 | 显示全部楼层
集镇大片网络在机房用60V供电器供电,电缆接头也很重要,普通的F头容易引起接触不良,出现楼上所说的现象。我们是采用直通接头,将电缆芯线直接和放大器内接线柱连接、用螺丝卡紧,就很可靠了。
xfan 发表于 2009-10-18 20:58:13 | 显示全部楼层
又学习了经验,感谢楼主,感谢大家!
qichun1985 发表于 2010-3-13 09:01:15 | 显示全部楼层
放大器输入口接供电器,那么怎么判断信号输入和输出呢?
 楼主| lintkk 发表于 2010-3-13 12:01:55 | 显示全部楼层
5楼说的是这种情况:
      放大器左侧接口就是信号输入口,供电器送入的是已经混合了信号的60V电源。

      事先有电视信号送进供电器,在供电器内置的信号混合器混合好了,然后再将混合信号送进放大器输入口。详见附图:
      所以,接了供电器以后,放大器的输入口也不会改变,用不着去判别啊。原来是信号输入口,接了供电器以后,也是信号输入口。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2010-3-13 12:04 编辑 ]
内置混合器的供电器接放大器.JPG
刘华星 发表于 2011-9-16 15:32:05 | 显示全部楼层
很好,很有用,非常感谢!
田志业 发表于 2011-8-29 16:41:47 | 显示全部楼层
为了增加电缆的传输长度,可以那电源供给器放在线路的中间,使得放大器一半从进口入电,一半从出口倒送,这样也是可以的,并且在电源供给器前加UPS这样更可靠。
radio1 发表于 2010-10-11 21:30:29 | 显示全部楼层
恩,很好,很有用,非常感谢!
cab2010 发表于 2010-11-2 18:14:28 | 显示全部楼层
林老:如果想在干线上用双电源,,可以实现吗?
 楼主| lintkk 发表于 2010-11-2 18:29:44 | 显示全部楼层
可以啊。

当地的、异地的,都可以办到。不过要配上切换电源的专用设备。
赵永军 发表于 2010-11-2 19:29:11 | 显示全部楼层
我们这里供电器大都用双电源,用一个接触器式继电器,但是打雷的时候经常烧毁
天火的光辉 发表于 2011-1-19 16:14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主 学习中  根楼主学了这么多 我都要成行家了
yjtayjta 发表于 2011-8-22 14:31:45 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MENGQIANGZHAO 发表于 2011-10-5 20:06:34 | 显示全部楼层
倒送电是能行。但是维修时很麻烦

电视天线99 发表于 2012-7-30 14:41:29 | 显示全部楼层
学习了,支持。
云飞龙 发表于 2012-7-30 17:46:10 | 显示全部楼层
边走边看,边看边学
yangjun693 发表于 2012-7-31 20:07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangjun693 于 2012-7-31 20:07 编辑

请问下林老师机房配UPS最好配多大的我这边昨天配了一个3K的  电池8个100A的也只能斗5个小时