找回密码
 立即注册
查看: 7194|回复: 6

求助:直线型分布、间距10米的16个房间、每间4台电视机的设计方法

[复制链接]
lxy1980 发表于 2013-3-29 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lintkk 于 2013-3-31 11:21 编辑

有一层楼,模拟信号已经到位550兆54个频道,光收,从机房往2个方向分,一个方向有9个点,一个点带4台液晶电视,每个点相距10米,另一个方向有8个点,一个点带4个液晶电视,每个点相距10米。电缆-7的,液晶电视要求输入RF信号70以上,求助我该如何设计分支分配。谢谢指点。 绘图1.jpg
hollywu 发表于 2013-3-29 21:57:31 | 显示全部楼层
全部用分支就好了,光收输出100Db 到末端差不多70左右
 楼主| lxy1980 发表于 2013-3-30 18:08:59 | 显示全部楼层
我是想知道具体方案啊
lintkk 发表于 2013-3-30 22:40:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2013-3-31 13:58 编辑

       所有用户要分成4组,才能用4分支器分配信号。按楼主原来的方法分成两组的话,用户的入户电平不可能做到70dB以上。

     现在按入户电平(高端)70dBuV设计,机房得输出4路信号分别供应4个用户组,其中两路为100dBuV,另两路为96dBuV。此时送给各用户的入户信号电平是70dBuV。如果供给各路的信号提高n dB,送给各用户的入户信号也相应提高n dB。

         设计采用“倒推法”:
         先确定最末端输出口送给用户的电平为70dBuV,用Z410分支器分配信号,则分支器的入口信号为80dBuV;
         经过10米电缆后到第二个分配点出口为82dBuV,用Z414分配信号,分支器入口电平为86dBuV;
         再经过10米电缆后到第三个分配点出口为88dBuV,用Z420分配信号,分支器入口电平为90dBuV;
         再经过10米电缆后到第四个分配点出口为92dBuV,用Z422分配信号,分支器入口电平为93dBuV;

         最后就得出每个分配组的入口电平为93dBuV。
         远距离组,加上60米-9电缆的衰减量7dB,得到电缆入口电平为100dBuV;
         近距离组,加上15米-5电缆的衰减量3dB,得到电缆入口电平为96dBuV。

         如果图中所用的4分支器难找,也可以用“4分配器+1分支器”的办法来设计。也得用“倒推法”设计各条电缆的入口电平。 具体设计方法,可参照前面的办法。  
      
                     两种设计方法,详见附图:
lxy1980 的分配图_~3.JPG
lxy1980 的分配设计图_~1.JPG
 楼主| lxy1980 发表于 2013-3-31 08:21:47 | 显示全部楼层
这个是我想要的,非常感谢。
li5228 发表于 2013-4-2 19:21:23 | 显示全部楼层
林老设计的不错
weixiang_wx 发表于 2017-1-15 12:46:51 | 显示全部楼层
林老设计的不错