请教酒店前端的接地问题?

[复制链接]
sgx800103 发表于 2011-5-15 20:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫星电视接收天线在顶层,机房也在顶层,因建筑物为24层,在附近最高,请问天线及机房怎么来接地,可有效的防雷呢!!!!!!!先谢谢了!
lintkk 发表于 2011-5-16 10:05:40 | 显示全部楼层
24层大楼,通常有进入大楼顶层的楼梯房,其为最高建筑,大楼的防雷避雷针大多设置在这里。有线电视前端卫星接收天线通常设置在大楼顶层,比大楼避雷针低得多,已经在避雷针的保护范围内。所以不必自己设置避雷针。只需做好自身接地就可以了。

       将机房所有机柜和设备接好地线以后,用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。

     以上供参考。
m56j1997 发表于 2011-5-16 14:31:33 | 显示全部楼层
林老说的对
先谢谢了
 楼主| sgx800103 发表于 2011-5-16 19:27:11 | 显示全部楼层
将机房所有机柜和设备接好地线以后,用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。

能不能接到在大楼柱子的钢筋上呢!
zhenqiang 发表于 2011-5-16 21:14:34 | 显示全部楼层
原帖由 lintkk 于 2011-5-16 02:05 发表
24层大楼,通常有进入大楼顶层的楼梯房,其为最高建筑,大楼的防雷避雷针大多设置在这里。有线电视前端卫星接收天线通常设置在大楼顶层,比大楼避雷针低得多,已经在避雷针的保护范围内。所以不必自己设置避雷针。只 ...

林老师! 我也遇到这样的情况! 32层大楼,  学习了, 谢谢!
lintkk 发表于 2011-5-16 21:48:46 | 显示全部楼层
不能接到在大楼柱子的钢筋上,也不能接在大楼避雷针的接地引线上!
        因为这些地方,雷击的的时候会产生相当高的反击电势。尤其是大楼柱子的钢筋,整体包在水泥里面,没有专门接地措施的话,根本起不到接地的作用;即使柱子底部有专门接地,也由于长度太大,电感量大,会产生很高的反击电势;大楼避雷针的接地引线虽然电阻很小,但是由于长度不小,对雷击的瞬时电流来说其电感量不小,雷击反击电势会非常高。详见:
2010.
10.15
有线电视网络器件雷害特点和防雷措施探讨
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=102797&extra=page%3D1&frombbs=1

       大楼专门的接地体是埋在泥土中的,始终处于“地电位”,虽然雷击时也会有点反击电势,但是最低,相对来说最安全。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2011-5-16 21:59 编辑 ]
 楼主| sgx800103 发表于 2011-5-17 14:24:16 | 显示全部楼层
用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。
     也有一百多米,会不会和接在柱子上的钢筋上的电阻差不多呢!

[ 本帖最后由 lintkk 于 2011-5-21 06:30 编辑 ]
zhenqiang 发表于 2011-5-17 15:21:38 | 显示全部楼层
原帖由 sgx800103 于 2011-5-17 06:24 发表
用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。

也有一百多米,会不会和接在柱子上的钢筋上的电阻差不多呢!

哎呀!林老师真是经典之谈:够清淅的,建筑大楼设计时候是有专门接地体埋在泥土中。这个是安全的。接地电位点效果安全的。

[ 本帖最后由 zhenqiang 于 2011-5-17 07:22 编辑 ]
李振斌 发表于 2011-5-20 23:14:15 | 显示全部楼层
酒店、宾馆这种小规模前端系统不接地也没什么问题。只要做好防雷就行了。
:lol   :lol    :lol
lintkk 发表于 2011-5-21 06:06:44 | 显示全部楼层
前端机柜和设备外壳不接地不可能防雷。
      
       前端设备的雷击损害,绝大部分是从220V电源线中转移到前端设备的“转移雷”造成的,因此,防雷的要点,是将220V电源中的感应雷击电流,通过220V电源用电器内部的压敏电阻(或专用220V电源避雷器)通到接地桩头或外壳,然后通过接地引线通向接地体向大地泄放。如果不将其向大地泄放,雷击电流不仅可能损坏前端设备,还会沿着电缆侵害整个网络器件。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2011-5-21 06:35 编辑 ]
lintkk 发表于 2011-5-21 06:30:45 | 显示全部楼层
原帖由 sgx800103 于 2011-5-17 14:24 发表
用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。     也有一百多米,会不会和接在柱子上的钢筋上的电阻差不多呢!

“用一条6至10平方mm的绝缘铜线通到大楼地下室(沿途不要和大楼接地线相碰、相连),再连接在大楼接地体上就可以了。也有一百多米,会不会和接在柱子上的钢筋上的电阻差不多呢!”
         这里有两个问题:
        第一,柱子的钢筋不一定接地啊,它是包裹在水泥里面,起不到接地作用;
        第二,有些大楼虽然将柱子的钢筋接地(有专门打入泥土里面的接地体),并从底到最上层都焊接连通,但这样做的大楼,通常将柱子作为避雷针的接地引线,雷击时避雷针放电时,由于电感的存在(柱子的钢筋很粗,每个柱子起码有6根钢筋,电阻当然很小。但是,对于纳秒级的强大雷击电流,我们不能只考虑电阻,更应该考虑电感啊。),通过的雷电流会产生很高的反击电势,在顶层最高!!所以机房在顶层时,即使明知大楼柱子钢筋已经接地,也不能将地线接在柱子的钢筋上,接在柱子的钢筋上反而可能遭到更严重的雷击损害。
       顶层机房敷设自己的接地引线(它不属于避雷针放电时的雷电入地引线,即使存在电感,也不会因避雷针放电时雷电流入地而产生反击电势),通到大楼地下室的接地体上,这里是“地电位”,如果有雷击反击电势,也是最低的。
李振斌 发表于 2011-5-21 22:09:15 | 显示全部楼层
谢谢林老指教,学习了。:handshake
m98 发表于 2011-5-31 23:25:25 | 显示全部楼层
我们楼顶有两个联通的天线位置比旁边避雷针要高,旁边还有个更高的楼顶,他们的这个天线就是直接接在避雷针上的。
相应的我们的开路天线 或者锅这样接应该也没什么问题吧
bjsinbad 发表于 2011-6-3 14:54:54 | 显示全部楼层
谢谢指教,我学到了好多知识
业务经理 发表于 2014-10-18 18:50:59 | 显示全部楼层
我感觉单独拉一根6到10平方的线从楼顶机房一直到地下室做接地线距离也太吓人了吧! 费时费钱,一栋大楼的都有接地线的呀!弱电机房和强电机房都有接地的角铁的,直接接在弱电机房的接地角铁上不是好了吗?