求教:供电器为何经常自动跳闸,有解决方法!

[复制链接]
a8city 发表于 2016-2-24 13:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:供电器为何经常自动跳闸,有解决方法!

电力停电后电一来就跳闸,每次都这样,有时深夜都得去送电,很麻烦。
求教:如何把供电器的自动跳闸开关取掉,又能保证正常供电不影响使用。
(有其他分公司的人有这样做过,说可以。求详细操作方法)
lintkk 发表于 2016-2-24 16:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2016-2-26 08:30 编辑

        一般供电器都没有自动跳闸功能,只有过电流熔断保险丝。没有你所说的问题。
        你所用的供电器有自动保护跳闸功能,工作原理多种多样,解决办法也就不同。所以必须提供有你们所用供电器的电原理图,搞清楚它的工作原理,才能做出解决方法。通常不采取取消过载保护(跳闸)的办法,而是采取提高动作电流值、延长延时时间等措施,防止启动时瞬时冲击电流引起的误动作跳闸。
电子小菜鸟 发表于 2016-2-25 10:54:10 | 显示全部楼层
你所说的跳闸情况应该是过流保护,或者哪里接触短路情况都会自动保护,你所说的拆除跳闸如果出现以上情况会吧供电器烧坏的,建议排除问题
行走的鹰 发表于 2016-2-25 11:45:39 | 显示全部楼层
过流保护电路问题,比如取样电阻阻值增大,三极管参数变差等