wwkkyy 发表于 2016-7-27 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20160727_123920.jpg IMG_20160727_123857.jpg IMG_20160727_123938.jpg 我仔细看了一下  这地上的铜排是互相交错连接在一起的,只不过是用膨胀螺丝安装在地上的,并没有和其他的金属连接,这样就可以起到接地的作用吗
nmgd 发表于 2016-7-27 22:31:43 | 显示全部楼层
这个和大楼接地应该在一起
lintkk 发表于 2016-7-28 16:13:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2016-7-28 16:15 编辑

        这些支架,应该有接地线的地方,在它的上面再敷设“防静电地板”。前端机房,也是这么施工的。
 楼主| wwkkyy 发表于 2016-7-28 23:10:28 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2016-7-28 16:13
这些支架,应该有接地线的地方,在它的上面再敷设“防静电地板”。前端机房,也是这么施工的。

那要是把前端设备和这些支架链接  就可以起到接地的作用了呗
lintkk 发表于 2016-7-29 08:55:27 | 显示全部楼层
wwkkyy 发表于 2016-7-28 23:10
那要是把前端设备和这些支架链接  就可以起到接地的作用了呗

       前端设备和机柜,必须自己直接和接地线连接,以确保可靠性。因为防静电楼板支架之间的连接处很多,连接也不是很牢靠。
       当机房距离接地体较远时,甚至要单独使用接地引线,就是机柜和前端设备的接地引线直接通到接地体;防静电地板支架的接地引线也单独使用接地引线通到接地体。两条接地引线在接地体上才连接在一起。
       在需要铺设防静电地板这样高档的地方,必须这样做。前端设备决不能和这些支架连接来代替接地。
haha500 发表于 2016-7-29 10:13:13 | 显示全部楼层
如果和支架不连接,那防静电地板就不防咯
 楼主| wwkkyy 发表于 2016-7-29 19:31:52 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2016-7-29 08:55
前端设备和机柜,必须自己直接和接地线连接,以确保可靠性。因为防静电楼板支架之间的连接处很多 ...

那依林老的意思  就想给机柜和设备做一个可靠的接地的话 ,也就只能用一根导线把大楼的接地体和机柜、前端设备单独链接了呗  
 楼主| wwkkyy 发表于 2016-7-29 19:32:27 | 显示全部楼层
haha500 发表于 2016-7-29 10:13
如果和支架不连接,那防静电地板就不防咯

支架是另一回事   主要是地面时的铜排   
lintkk 发表于 2016-7-29 21:35:08 | 显示全部楼层
wwkkyy 发表于 2016-7-29 19:32
支架是另一回事   主要是地面时的铜排

接地铜排没有用焊接的方法连接,不能作为前端机房的接地线。
haha500 发表于 2016-8-1 09:55:12 | 显示全部楼层
wwkkyy 发表于 2016-7-29 19:32
支架是另一回事   主要是地面时的铜排

支架,铜排要连成一体,铜排要接大地
广电327 发表于 2016-8-2 10:47:26 | 显示全部楼层
为了安全  可靠接地   应该另做接地  
图上的支架应该压在接地铜排(防静电)  
勤学苦练 发表于 2016-8-5 10:18:27 | 显示全部楼层
这么说应该还是要有另外接地地线。
wsc 发表于 2017-4-22 20:12:54 | 显示全部楼层
又涨学问了