yyw 发表于 2016-12-31 12:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的前端机房没有单独铺设接地线路。用的是大楼动力电源三相五线的“地”,设备电源输入的“地”和机柜的接“地”都是采用以上动力电源的接地,此次为机房专门打了接地桩铺设了一条单独的接地线路并连接了相关的机柜,是否机柜外壳原有与动力电源的“地”是否需要断开?另外设备电源输入插头的地是用原来电源的“地”还是新铺设的“地”?
lintkk 发表于 2016-12-31 15:47:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2017-1-9 11:37 编辑

        建议将机房接地系统和原来的三相五线电源接地线彻底断开,电源插座接地孔的接地线也要断开(不断开的话,设备外壳等于还接在电源接地线上),将它们统统接在新做的接地线上;
       同时,要将新做接地线的接地体和原来三相五线电源接地线的接地体连接起来,使它们等电位。见附图。


       这样做,和将两条接地线在机房里共用效果是不同的,因为AO之间有电阻,流过干扰电流的时候会产生干扰信号的电压,机房里连接时这个干扰电压就会影响机房设备。
      以上意见供参考。


      参考资料:
机房接地的规范:http://www.docin.com/p-353887942.html
机房接地技术规范(中国移动通讯技术标准):http://www.docin.com/p-586997533.html



大楼两种接地.jpg
 楼主| yyw 发表于 2016-12-31 21:53:08 | 显示全部楼层
多谢林工!不过这两个接地体离的有点远,要接起来有难度。
lintkk 发表于 2017-1-1 08:18:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2017-1-9 12:01 编辑

机房接地技术规范(中国移动通讯技术标准)(http://www.docin.com/p-586997533.html)中几幅附图:
移动通讯 机房接地技术规范 附图1.jpg
移动通讯 机房接地技术规范 附图2.jpg
移动通讯 机房接地技术规范 附图3.jpg
移动通讯 机房接地技术规范 附图4.jpg
燕飞鹰 发表于 2017-1-1 09:40:16 | 显示全部楼层
挺起来.........
南方视线 发表于 2017-1-1 15:33:21 | 显示全部楼层
林老回答的非常的专业
rfrcl 发表于 2017-1-9 10:42:31 | 显示全部楼层
非常的专业