请问一下法兰盘的问题

[复制链接]
ly790112 发表于 2017-1-4 00:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ly790112 于 2017-1-4 00:19 编辑

SC/APC-SC/APC和SC/UPC-SC/UPC的法兰盘怎么区分呢?可以通用吗?我们这里SC/APC-SC/APC一般是绿色的   ,SC/UPC-SC/UPC一般是蓝色的,只能用颜色区分吗?
lintkk 发表于 2017-1-4 08:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2017-1-10 17:10 编辑

      笔者发的转帖可供楼主参考:
2009.03.11        光纤法兰盘和光纤接头的种类
http://www.ccbn.com.cn/thread-86232-1-1.html
李振斌 发表于 2017-1-4 09:21:44 | 显示全部楼层
SC/APC法兰、SC/UPC法兰基本可以通用,前提是法兰两端的尾纤端面必须是相同的,如果一边是APC的尾纤另一边是PC的尾纤那么肯定造成链路不好。
 楼主| ly790112 发表于 2017-1-4 23:14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 ly790112 于 2017-1-4 23:16 编辑

明白了,谢谢,我测试过,如果法兰盘两边,一边是APC,一边是UPC    一般会损耗4-5个DB
348719998 发表于 2017-1-10 17:28:10 | 显示全部楼层
lzmingming 发表于 2017-1-12 20:14:01 | 显示全部楼层
端面匹配才是关键,不匹配造成大损耗只是一方面,还有其它怪异现象
昔我往矣今我来思 发表于 2017-4-30 09:46:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 一条好人波浪宽 于 2017-4-30 09:48 编辑

这张图行不行
patchcord.jpg
net_icefox 发表于 2017-6-19 15:46:44 | 显示全部楼层
林老解释的全面到位!
广电一般都用绿色的。