找回密码
 立即注册
查看: 912|回复: 4

广电光接收机干扰电表

[复制链接]
gzfm 发表于 2017-7-19 21:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天本地光接收机干扰电力公司电表运转,使得电力公司智能电表不能抄表。请教各位高手如何解决?
lintkk 发表于 2017-7-21 07:51:41 | 显示全部楼层
CCBN论坛积分规则
本帖最后由 lintkk 于 2017-7-21 07:53 编辑

       可能是光接收机开关电源脉冲信号泄漏、或电视信号泄漏,干扰电表抄表信号引起的故障。将交接箱外壳和光接收机外壳可靠接地,一般就可以解决问题。如果解决不了,换一种品牌的光接收机试试。
lintkk 发表于 2017-7-28 10:12:10 | 显示全部楼层
        如果光接收机外壳实在没办法接地,可以在光接收机电源引线回路中串接“电源滤波器”来解决。

电源滤波器的工作原理及其作用.doc

47.5 KB, 下载次数: 4

昔我往矣今我来思 发表于 2017-8-3 08:49:32 | 显示全部楼层
好几百块钱的感应抄表能让咱干扰了,它这质量也不过关啊。
xinyuan888888 发表于 2017-8-7 22:41:55 | 显示全部楼层
林老说的对,在220V电源处加一个滤波器就没问题了,好一点的光机电源都带有滤波电路,价格低的就省略了原件,有电路。如果你有动手能力可以自己加装,原件可以在VCD,DVD等电源处找。因为电表的通讯是用的120  .或300MH频率。