找回密码
 立即注册
查看: 3965|回复: 12

电缆网故障求助 急急急......

[复制链接]
gd2017 发表于 2017-11-7 08:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助各位,我昨天接到报修,用户电视一会儿有信号一会儿没信号,光接收机下有两级放大器,末级放太器没电源到,第一级放大器有时有电到有时没电到,接头都检查并重新做了,光接收机供电正常,输出也带载测试也正常,就是找不出原因,电缆是铝套管屏蔽的
lintkk 发表于 2017-11-7 16:54:19 | 显示全部楼层
           铝管电缆接头处容易断裂,如果中心导体接插针的话也有可能脱离或接触不良,重做一下电缆接头试试看吧。
ss5182496 发表于 2017-11-7 20:16:08 | 显示全部楼层
一只可以显示电压的小电笔,几根-5电缆的屏蔽线。
BG6CEZ 发表于 2017-11-7 20:23:59 | 显示全部楼层
做好接头,用万用表电阻档测试一下试试看是否是拧-9头时过于用力,将铝管拧断造成接触不良,以致馈电断断续续,造成信号断续。
 楼主| gd2017 发表于 2017-11-7 21:40:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gd2017 于 2017-11-7 21:46 编辑

多次检查也看不到在哪里断,领导叫拔去光接收机供电插片,在放大器处挂个60v供电器,我不知道可不可以,屏蔽都断了,估计信号也不稳定,今天下雨还没试
lintkk 发表于 2017-11-8 07:26:16 | 显示全部楼层
用万用表电压档(交流100V),先后测量第一台放大器信号输入接线柱、下面电源通断插座、信号输出接线柱,再测第二台放大器,如果输入接线柱有电,输出接线柱没电,则为放大器内部60交流通路问题,换放大器试试。如果放大器全正常,可测量电缆入口(即放大器输出接线柱)、电缆末端电压,如果入口有电,出口没电,可能电缆中途断裂(车辆轧断等);接下去可将电缆退出放大器,将其一端用导线连接内外导体,再在另一端测电缆环路电阻,判断其是否断裂。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

zsl19781205 发表于 2017-11-8 16:27:18 | 显示全部楼层
在放大器处挂一只供电器,是可以解决问题,这样子你的问题还不是没有找出来。
任守强 发表于 2017-11-9 10:02:26 | 显示全部楼层
将电缆一端用导线连接内外导体,再在另一端测电缆环路电阻,判断其是否断裂。我曾经遇见过此类问题,也是这样干过。lintkkl老师的方法更全面!
fdh7825583 发表于 2017-11-10 13:39:43 | 显示全部楼层
如果排除供电器的故障,保证供电器可靠接地,在第一级放大器和未级放大器两个点将放大器外壳可靠接地,问题可以排除。这类问题就主要是电缆的铝管电阻过大且不稳定的一种现象。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

魔缘残阳 发表于 2017-11-10 16:04:19 | 显示全部楼层
电缆铝皮断了接触不良,更换电缆。
clcgy 发表于 2017-11-12 16:26:28 | 显示全部楼层
直接拉光缆到第二个放大器处,装箱子,接电,开点,两个人半天就完成了,哪这么罗嗦。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

ls10123 发表于 2017-11-13 19:53:49 | 显示全部楼层
用过流了么?
 楼主| gd2017 发表于 2018-8-6 21:11:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,结果拉了条皮线光缆把放大器换成光接收机才能解决问题。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-4-25 02:09 , Processed in 0.019617 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表