找回密码
 立即注册
楼主: HT-BEYOND

一种降低农村雷击故障发生率的好方法

[复制链接]
zhf93139 发表于 2008-7-2 16:21:14 | 显示全部楼层
有线电视线路雷击主要来自电源部分,我们的方法是:将分配网络改成集中供电方式,这样接电源的点变少,然后再考虑在这个接电点上作防雷,这样能在很大程度上减少了雷击的概率。
一切为了广电 发表于 2008-7-3 07:01:53 | 显示全部楼层
愚蠢的想法  怎么不考虑好在发贴:lol :lol :lol
wyp1689 发表于 2008-7-4 11:46:42 | 显示全部楼层
林老说的对,踏踏实实做好线路才是避免雷击的好方法,楼主的方法客气点说是歪门邪道
LINING 发表于 2008-7-4 22:38:20 | 显示全部楼层
我们乡镇站一年能收多少收视费!就为防三个月的雷,再增加30多人?工资怎么发!
官岩山 发表于 2008-7-7 11:05:24 | 显示全部楼层
这种方法还是不可行啊!不可取
wys2391800 发表于 2008-7-8 08:36:32 | 显示全部楼层
有线电视系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的钢绞线应都有良好的接地,在每隔10个杆档处设接地保护,可用1根(根据土壤电阻率可选择多根)1.5 m长的50 mm×50 mm×5 mm的角钢作为接地体打入地下,避雷线与支撑钢绞线用铁扎头扎紧成为一体。这样,整个网络多点接地,组成接地网,线路受感应雷的机会相对较小。同时要科学选择放大器的供电方式,尽可能采用集中供电方式。雷电最容易从电源线进入电子设备,由于有线电视的电子设备的耐受过电压的能力比电力设备差得多,因此必须在进户线上安装避雷器,电源线在进入电子设备前可绕几个圈以形成小电感,对50HZ电流没有什么影响,对阻挡雷电波侵入设备却有一定作用。在系统接地时,一定注意接地电阻的最小化,接地电阻大防雷效果就差,尽量的减小接地电阻、控制在8Ω以下为最好。
guang789 发表于 2008-11-9 22:22:26 | 显示全部楼层
两套保险装置:o :P
dgq3886 发表于 2008-11-11 22:55:01 | 显示全部楼层
很实际,不过我们用漏电开关,再是钢线和光机分别接地,说用其他的都不实际,这个最好
lp003736 发表于 2008-11-12 06:34:29 | 显示全部楼层
做好网络设备防雷接地,多采用光缆网络接入。
fbhpp 发表于 2008-11-12 11:21:51 | 显示全部楼层
不管怎么说都顶一下,防雷这方面北方可能不需要,但是南方好像非常的需要了,这东西要因地制宜啊!最好做到:victory: :victory: 大家满意!
一叶知秋 发表于 2008-11-25 19:57:16 | 显示全部楼层
在自家单位也没见推广啊
bsctv 发表于 2008-11-26 15:45:42 | 显示全部楼层
原帖由 dgq3886 于 2008-11-11 22:55 发表
很实际,不过我们用漏电开关,再是钢线和光机分别接地,说用其他的都不实际,这个最好


漏电开关是自恢复的?价格和体积,效果如何,详细介绍一下好吗。
sxgdww 发表于 2008-12-5 15:27:25 | 显示全部楼层
以牺牲用户的利益来减少自己的负担,我觉得不可取;
nht1097 发表于 2008-12-5 23:07:11 | 显示全部楼层
不可行啊!不可取:o
洋阳庐山 发表于 2008-12-20 10:20:00 | 显示全部楼层
我们的办法是给每个光站、放大器做好接地。
zhangzhengbin 发表于 2009-4-10 22:24:40 | 显示全部楼层
你辛苦了,谢谢!!!!:victory:
风风 发表于 2009-4-14 16:34:57 | 显示全部楼层
北方也需要防雷,每年夏天维修量都因雷击增加。
做好接地、集中供电能解决一些问题。
康春兰 发表于 2009-4-15 09:58:51 | 显示全部楼层
这种方法光接点多的话,就会累坏了
chenzfw 发表于 2009-5-2 19:05:51 | 显示全部楼层
这个办法不好我这里光点要好多也来不及关呀
lintkk 发表于 2009-5-3 15:49:11 | 显示全部楼层
因咽废食