放大器有三个重要参数:
标称输入电平Sia, 对于所有的放大器,Sia都等于72dB;
标称增益G, 对于干线放大器,通常G为24~26dB;用户放大器G为30~33dB,具体数值,说明书有标示;
标称输出电平Sa, Sa=72+G. 说明书也有标示。
显然增益G为24dB的放大器,它的标称输出电平=72+24=96dB;
增益G为30dB的放大器。它的标称输出电平=72+30=102dB.
在没有经过指标设计的情况下,放大器的调试必须遵循以下原则,才能保证系统质量:
放大器的输出电平,必须调成与它的标称输出电平相等或略高、略低1、2个dB.
显然,采用增益为24dB的放大器时,输出电平就应该调在96dB左右;采用增益为30dB的放大器时,输出电平就应该调在102dB或偏高1、2个dB。要做到这点,就必须设计计算好放大器的间距,使到达放大器输入端口的高端电平不低于放大器的标称输入电平值72dB,最好按76dB设计实施,以留下调节贮备电平。
你处放大器的间距太长了,应当重新调整,使到达下一级放大器输入端口的高端电平不低于72dB.具体方法可参考笔者发的帖子
2007.
09.25
| 有线电视放大器调试参数计算式
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=68958&extra=page%3D3
|
[ 本帖最后由 lintkk 于 2009-9-22 19:23 编辑 ] |
|