机房干扰问题请指教

[复制链接]
huweibo00001 发表于 2009-9-20 18:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机房从增补20以上严重干扰,大多都有水波浪纹,比如14频道往上严重干扰19频道往下轻微干扰增补31,15频道往上严重干扰20频道往下轻微干扰增补32,依次类推.调制器直接插电就会干扰出现网纹,调制器不插AV线及输出信号线也一样!换成捷变调制器基本可以,,恒河中频调制器临频至增补39共61台,前29台一个机房300米-12线传输到家,后32台一个机房,2台混合器经001牌306分配器倒接混合进入放大器96DB输出.请指教?
haha500 发表于 2009-9-21 13:11:47 | 显示全部楼层
你这是典型的器件质量差导致的。

癌症~~无可救药咯
melodyg 发表于 2009-9-21 21:06:16 | 显示全部楼层
换种好点的调制器吧,再有就是调试方法也要注意,一定要想办法找到干扰源。不要怕麻烦。
lintkk 发表于 2009-9-22 12:04:55 | 显示全部楼层
这是比较典型的接地不良或没有接地造成的问题,请做好接地试试看!

[ 本帖最后由 lintkk 于 2009-9-22 12:10 编辑 ]

111 关于机房接地问题和接地方法的对话 2009.doc

89 KB, 下载次数: 78

洋阳庐山 发表于 2009-9-22 17:32:56 | 显示全部楼层
同意林老建议:handshake :victory:
wsg1960 发表于 2009-10-8 11:13:39 | 显示全部楼层
干扰来自电源50赫芝干扰解决办法:处理好电源接头和开关接点,如果电源线线俓不够可加大线俓,调制器质量不好,电源滤波电容小
小猪猪 发表于 2009-10-12 14:26:39 | 显示全部楼层
是互调干扰,换成固定频道的调制器。
韦仕敏 发表于 2009-10-24 12:44:37 | 显示全部楼层
可能是某台调制器引起的,在我机房以前也有这问题,后来更换调制器后故障排除。
 楼主| huweibo00001 发表于 2009-10-25 10:12:51 | 显示全部楼层

机房干扰请指教

谢谢各位!全部调制器接地后从增补20左右到增补38屏幕上呈现网状条纹或S细波纹.网纹.不规则斜纹等干扰,比如增补23频道受干扰,关掉增补32频道电源干扰消失.依次类推!谢谢指教!
lintkk 发表于 2009-10-25 14:47:26 | 显示全部楼层
用监视器分别监察前端混合器输出口、前置放大器输出口 的信号图像,看两者有没有区别。
 楼主| huweibo00001 发表于 2009-10-26 08:21:30 | 显示全部楼层
混合器和放大器出口一样,混合器出来就有干扰,我把干扰和被干扰分别在2个混合器还是一样受干扰,