caobi555 发表于 2012-7-4 10:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有小区,信号是从机房1550光放出来接个4分路,然后4分路上1路到小区8分路,小区一共是8个楼栋型的小光站,进光站信号在-3到-4之间,信号应该可以,光站是60V供电的,先整个小区电视都出现干扰,有小细条纹上下慢慢滚动,请问这是什么原因,会不会是供电的问题??
lintkk 发表于 2012-7-4 14:46:22 | 显示全部楼层
可能是供电器和光接收机外壳没有接上地线引起的
 楼主| caobi555 发表于 2012-7-4 16:44:47 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2012-7-4 14:46
可能是供电器和光接收机外壳没有接上地线引起的

刚去测了下供电器输出电压67V,把我们刚换上去的光站给烧了?请问林老是不是供电器输出电压高引起的,如果是应该怎么解决????谢谢指导啊
lintkk 发表于 2012-7-4 21:37:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2012-7-4 21:41 编辑

67V电压也不会烧光站的。

你说的“烧光站”,是怎么个“烧”法?是光站的开关电源烧坏,还是电源通路接插件部位发热损坏?
 楼主| caobi555 发表于 2012-7-5 09:03:14 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2012-7-4 21:37
67V电压也不会烧光站的。

你说的“烧光站”,是怎么个“烧”法?是光站的开关电源烧坏,还是电源通路接插 ...

不知道烧在哪里,就是电源灯不亮了,用了大概1小时新的光站,本来换上后问题已经解决了现在又出来这个问题,不知道如何是好了??
 楼主| caobi555 发表于 2012-7-5 09:15:56 | 显示全部楼层
caobi555 发表于 2012-7-5 09:03
不知道烧在哪里,就是电源灯不亮了,用了大概1小时新的光站,本来换上后问题已经解决了现在又出来这个问题 ...

一开始以为光接收机的输出电平太高引起的失真,应为我们这里用的是不能调节电平的楼栋型小光接收机,输出电平110db,然后换了个可调节的调制100左右这问题已经解决,可现在又把这个新换的给烧了,真心搞不懂啊??
fengjian-m 发表于 2012-7-5 09:58:04 | 显示全部楼层
你所述的问题应该是出在电源部分,解决一下电源吧估计有浪涌电流。
 楼主| caobi555 发表于 2012-7-5 10:10:19 | 显示全部楼层
fengjian-m 发表于 2012-7-5 09:58
你所述的问题应该是出在电源部分,解决一下电源吧估计有浪涌电流。

那请问我该如何解决那,是不是把供电器接地,可是这个供电器是放在放大器箱内的,请问应该如何真确接地那??谢谢了
lzmingming 发表于 2012-7-6 14:52:36 | 显示全部楼层
问下,你们小区8个光站在一起集中供电(如何实现,用以前的电缆??),还是每个光站单独集中供电?
fengjian-m 发表于 2012-7-9 17:41:39 | 显示全部楼层
caobi555 发表于 2012-7-5 10:10
那请问我该如何解决那,是不是把供电器接地,可是这个供电器是放在放大器箱内的,请问应该如何真确接地那 ...

你所指的放大器箱是不是地面上的立箱呀!打根接地角铁下去就好了很好解决的(不会你们单位连接地角铁都没有吧!)另外如果该地区电源不是很稳定的话有条件的话加装一个电源稳压器或净化电源(220V的)。
mcr 发表于 2012-7-10 15:25:15 | 显示全部楼层
可能电平过高造成的吧