我们在检修415个放大器中统计,其中电源变压器损坏305个,占73%;三端稳压器损坏267个,占64%;电源变压器和三端稳压块同时损坏234个,占56%,其中三端稳压块单独损坏只有87个,占21%;放大器模块损坏63个,占15%。以上数字表明,用户分配放大器中的电源变压器损坏占首位,其次是三端稳压块,第三是放大器模块。 在引起电源变压器损坏率高的外因上分析,雷击引起的损坏率约占2/3,1/3是正常工作中因电源过压发生。所以提高电源变压器的防雷措施和防过压措施,都能有效降低放大器的损坏率,提高放大器的工作可靠性。<br>1 防雷措施 电源的可靠性防雷造价很高,在大量使用的用户放大器中很难办到。我们使用的是氧化锌压敏电阻,造价低,防雷方法简单,又能起防雷效果。 我们把压敏电阻并接在放大器电源变压器初级二端,压敏避雷电阻选用14D471型,在高于导通电压400V以上,特别是超过470V时,电阻急剧变小,通过电流很大,保险丝熔断,起保护作用。当外加电压回落到导通电压以下时,这电阻又很快变大,相当于开路,但允许导通的时间是很短暂的,为微秒级。雷电在设备中感应电压,形成浪涌电流也是很短暂的,所以只要选择适当规格的压敏电阻,就能减少雷击对放大器的损坏。 <br>
2 放大器的供电 在早期的有线电视网络中,用户一般是就地供电,各乡,村的电网供电电压相差很大,就是正常的地区,峰谷电压变化量也很剧烈。我们通过实地测试,用电高峰期电压只有10 0V左右,但到夜间电压可升到 250~260V,甚至更高,所以变压器在这段时间里,都工作在过电压状态,这会造成变压器的损耗增加,三端稳压块的功耗也随着次级电压的升高而增加,每天周而复始的进行,就会造成变压器,三端稳压器的损坏。从检修中分析,电源变压器与三端稳压块同时损坏的原因是电源过压的关键。根据放大器供电电压变化过大( 120~260V)特点,解决放大器供电最有效的方法是采用超定型全自动交流稳压器,放大器集中供电。为了节约资金,我们把老式的5k手调调压器,通过改装,改造成高精度超宽型全自动交流稳压器(改装费用不超过500元)。此稳压器特点:稳压过程中无电火花产生,连续调节,稳压精度可达1%左右,电压适应范围为120V~260V。 稳压器由接触式调压(手调5k调压器)伺服电机及控制电路。当输人电压或负载变化时,控制电路进行取样比较放大,驱动伺服电动机,改变调压器上的电刷位置,保持电压的稳定。 <br>