请教:机房稳压电源常保护的原因及解决办法

[复制链接]
liuyuanq 发表于 2006-8-16 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们机房用两台5KW稳压电源分别接入后排电视墙(有36台电视机、调制器、接收机,10台光发、10台光回传接收机)和前排播控台(两台互动点播电脑、两台硬盘播、一台字幕机、2台DVD和电视机)。接入后排电视墙的稳压电源工作正常,而接入前排播控台的稳压电源常保护(两台稳压电源的进线都是从配电柜下来后一分为二直接接入的)。
haha500 发表于 2006-8-17 08:10:56 | 显示全部楼层

re:就是一台一台开机!整体播出很牛吗...

就是一台一台开机!<br>
<br>
整体播出很牛吗?短路不是一样“播不出”?<br>
<br>
对了,是不是负载过大呀……单独接前排如果没问题,也许你们该换10KV的了~~~~
haha500 发表于 2006-8-16 16:09:49 | 显示全部楼层

re:看下负载是不有短路的。也可以,一...

看下负载是不有短路的。<br>
<br>
也可以,一台接一台加设备,看那个有问题。
一天 发表于 2006-8-17 11:40:20 | 显示全部楼层

re:可以看一下,稳压电源出来到播控台零线是不...

可以看一下,稳压电源出来到播控台零线是不是与外电的零线或者与另一台稳压电源的零线接在一起。如果是,外电压稍有波动就会跳闸。我也遇到过,稳压电源出来到播控台零线是不能与其它零线相接的。