我想请问一下由于电视机的漏电造成的电缆屏蔽网带电所造成的电位差引起的交流干扰是怎么回事?<br>
我看到有书写的是电视漏电引起的电缆屏蔽网带电(直流电100V)引起的电位差造成的,简单的说就是分配器那些外壳电位不为0(不接地)。这样怎会有交流干扰了?我想请教一下
成长的砾石 发表于 2006-10-13 07:43:31 | 显示全部楼层

re:我从没碰到过有这种交流干扰,就是带电也没...

我从没碰到过有这种交流干扰,就是带电也没什么干扰,顶多做事的时候<br>
不方便,老被电到,有干扰你就接地不就好那,或者查是那家串出的电,<br>
给他家换用户合,全隔离电的那种,你们的用户合也太次那,就一个电容<br>
在里面吧
 楼主| xiaozhou02 发表于 2006-10-14 18:22:51 | 显示全部楼层

re:我测带电用户的射频输出口,是交流58V,...

我测带电用户的射频输出口,是交流58V,正常吗?
游神暴风 发表于 2006-11-24 16:06:05 | 显示全部楼层

re:找个隔离很好的分支或分配器,再接下地试试...

找个隔离很好的分支或分配器,再接下地试试看行吗. 不行的话也要想办法隔离掉,要不会影响很大。