hym 发表于 2006-12-23 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续五天,同一条60V干线的用户反映,到晚上6点至7点,所有有线电视都不清楚,有雪花点和网纹干扰。今天晚上已把故障点缩小到光站出来的第一级,电缆走在地下管道内。请问各位大哥,会是什么缘故?<img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
 楼主| hym 发表于 2006-12-29 07:56:46 | 显示全部楼层

re:谢谢。接头没有故障。后来发现供电器负荷太...

谢谢。接头没有故障。后来发现供电器负荷太重,现增加了一个。
haha500 发表于 2006-12-25 16:56:07 | 显示全部楼层

re:接头,查了吗?

接头,查了吗?
游神暴风 发表于 2006-12-31 00:11:00 | 显示全部楼层

re:有学了一下.原来到了晚上电压低也会引起这...

有学了一下.原来到了晚上电压低也会引起这样的问题啊.
jbr121780 发表于 2007-1-1 07:58:31 | 显示全部楼层

re:这个问题很简单, 首先看这个网络是什么...

这个问题很简单, 首先看这个网络是什么时候建的,知道运行时间.要是最近出现的故障,考虑负载的问题 负载的问题接头是最大嫌疑,2要看线路是否有水,3 还要测量当地的市电是多少.
allragedbody 发表于 2007-1-10 23:13:28 | 显示全部楼层

re:恩,用电视应当考虑进去。不行就使用大的供...

恩,用电视应当考虑进去。不行就使用大的供电器,或加电源插入器供电。
ebing223 发表于 2007-1-17 10:45:18 | 显示全部楼层

re:我觉的由于晚上用电量增多,有可能为电源线...

我觉的由于晚上用电量增多,有可能为电源线接头氧化了,从做一下。查下线路上60V电压是否稳定。光站的是60V的吧,输出电压是否正常。如果光站后一段电缆电压是否正常,电缆有没有被老鼠破坏。
nz3303 发表于 2007-3-11 11:42:08 | 显示全部楼层
学习。:victory: :victory: