找回密码
 立即注册
查看: 3876|回复: 8

数字电视接收系统和发射系统电源,信号防雷方案

[复制链接]
澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:05:37 | 显示全部楼层
机房防雷改造工程方案及预算




              

            
             中山市澳美高电子有限公司
                   地址:广东省中山市湖滨北路39号
         网址:www.aumego.com
               服务电话:0760-8700398(多线)
2007年1月1日
第一部分: 澳美高公司简介
中山市澳美高电子有限公司座落孙中山故乡—中山市,于九十年代初始创,对广播电视、网络通讯等弱电设备、器材极易遭受雷击的特点。给国家、单位造成局部重大的损失。为了减少损失,我公司先后投入大量资金,在一大批高新前沿学科人士的努力下,经过多年自主研发、检测、调试、最终投产。从96年研发成功,到06年,经过10年的市场检验,性能趋于高度稳定。
研发历程
从93年始到96年研发成功 “等电位”专利避雷技术,(特点:可不依赖于接地;信号通道大)于97年,经广东省科委专家对“HL-20K”防雷产品技术严格论证一致通过;从研发、专家论证、专利技术批复,历时三年多完善所有复杂的技术程序;在98年澳美高公司勇夺“广东省重大科学技术研究成果”奖。打破了传统思维模式,一举填补我国在该项技术的空白。
防雷原理
澳美高 “等电位”避雷器采用,在雷击电压超过电器额定抗电压的瞬间,利用“等电位”技术(国家专利号:Z L98 2 350007;Z L98 3 169918),使其电压值处理为相等,相当于电器各端口没有电位差,使雷击无法生成电流。电器也就不会被损害,这是其他避雷器所不具备的独到防雷功效
覆盖范围
专业从事生产防雷产品,特别在:广播电视系统、 多媒体教学、校园网络系统、通信交换机系统、电脑宽带网络系统、安防系统、交警道路监控系统、部队三级网络系统、企业精密仪器设备等七大系统。获得全方位、立体式、全屏蔽方式的最佳的防雷效果!是目前国内唯一从研发到生产,率先拥有等电位防雷“专利技术”的厂家!
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:11:08 | 显示全部楼层
公司宗旨
“您的关注就是我们工作的方向,您的期待就是我们的目标”以优惠的价格,高质量产品服务于社会;回报于社会。不断努力创新,走科技创新之路,竭诚帮助广大用户解决难题和顾虑,减少不必要损失是澳美高最大的心愿。
企业荣誉
●        90年成立   华视电子公司(澳美高前身)从事广播器材,弱电通讯产品
●        96年6月   研发成功“等电位”产品“雷圣”同年投放市场
●        97年4月   广东省科学技术委员会颁授重大“科学技术成果鉴定证书”
●        97年7月   在中山举行新闻发布会并演示“雷圣HL-20K”防雷功效与抗雷能力
●        98年9月   国家专利局为“澳美高HL-20K”防雷产品颁发多项专利证书
●        98年10月  成功注册商标(“AUMEGO澳美高”“ HS雷圣”)公司重组为中山市澳美高
                电子有限公司
● 99-01年    研发第二代防雷产品
● 01年5月   推出第二代“澳美高AL-22K”避雷系列。同月与全国四大电信之一 ----四
                川大唐电信光通信分公司合作
●        03年10月  产品顺利通过国家信息产业部质量检验
●        06年9月   产品被国内某国际机场指定使用
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:11:52 | 显示全部楼层
第二部分: 防雷的理论依据
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线电视电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。

1、雷电的几种防护方法
1.1对直击雷的防护        雷雨云
对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。如        受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。
1.2对感应雷的防护
为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层         导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电        接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。等电位避雷器就是其中之一。
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:12:25 | 显示全部楼层
1.3目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎三种方法避雷。
第一、分合式避雷器采用断开法,在雷击时快速将电源断开,保护设备。优点:工程简单。缺点:雷击时间极短(以纳秒计算),有时还来不及完全断开,雷电脉冲电流已经让电器设备遭到重创,同时当今人们的生活和工作,也不允许电器设备随意断电;因此缺点非常明显,并不能够较好防雷,效果也就可想而知。因此会被逐步放弃选用。
第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷击电流直接引入大地,避免电器受到雷击,但是需要有完善的埋地线工程。优点:可以把雷电完全泄放掉。缺点:会给高层楼宇的住户、或高山、黄土等放电不理想地方的安装带来极大施工不便,这种环境下释放雷电效果也不理想,且年久必将被腐蚀。没有谁会去经常检查地线是否被腐蚀,有时环境也不允,要做到国家标准(阻值≤4欧姆),完全合格的费用几乎都是避雷器本身造价的数倍,甚至几十倍。地线如果做得不好,就无法起到避雷效果,雷电将直接把设备打坏。如果有一种能够同时解决以上的弊端就是非常理想的了。
第三、等电位避雷器
雷圣HL-20K避雷系列是我公司根据高压输变电检修工人穿上用导电性能良好的特殊工作服,能在数万伏        避雷器高压上带电作业而不被电击,这一等电位原理而研制和生产的一种新型等电位避雷器。

2、 等电位避雷器的主要优点
2.1避雷效果与接地无关,避雷器由于采用“等电位”处理技术,它的避雷效果与设备有否接地无关,从而免去安装传统的避雷器必须接地的麻烦。因此安装简单,使用方便。
2.2延长电器高设备的使用寿命       
接地虽然电器没有遭受雷击损坏,但雷电脉冲长期冲击电器,致使各元器件电性能会受到一定破坏,影响电视机,电脑等设备的使用寿命。安装等电位避雷器后,对电器设备保护尽忠职守,万无一失。
2.3体形虽小,但保护设备本事很大
电器都是因巨大的雷击电流作用下设备或元器件发热而损坏。发热的能量与电阻、电流和作用的时间成正比。雷击时电流虽然很大,但避雷内阻很少作用时间很(8~20微秒),发热量也很少,所以它既能保护设备,它自身也不会被损坏。再说,避雷器因为是电流型的,它能承受很高的雷击电压,只要不超过避雷器所承受的最大电流,即使雷击电压几万伏甚至更高都不怕。
2.4电源。信号通道同时避雷,一举两得,免维护,既阻燃又防爆。
2.5具有自动诊断和修改和修复内部故障功能。
2.6安全警示功能:当防雷器完全损坏后,不输出任何电流,以此警告不能继续使用,这种警示功能是其他防雷器所不具备的
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:13:50 | 显示全部楼层
第三部分: 防雷器安装设计方案
1、        24频道,102.6调频发射机防雷方案安装设计说明
24频道,102.6调频发射机机房有一台20千瓦的稳压电源,一台电视发射机和和一台调频发射机。此系统防雷保护的重点为设备使用的电源。因此
1.1        我们拟在稳压电源的前面并联安装一台型号为AL-120KM-3的三相电源避雷器,做为整个机房系统的一级防雷保护。
1.2        我们拟在电视发射机的三相电源处并联安装一台型号为AL-120KM-3的三相电源避雷器,做为电视发射机的二级防雷保护。
1.3        我们拟在调频发射机的三相电源处并联安装一台型号为AL-120KM-3的三相电源避雷器,做为调频发射机的二级防雷保护。
1.4我们将把两台发射天线的的天馈线金属外皮,分别和二级防雷保护的三相电源避雷器用等电位线做等电位连接,这样就可以对电视发射机和调频发射机做方位的防雷保护,达到电源和信号全面保护的目的。

2、MUDS发射系统防雷方案安装设计说明
MUDS发射系统有七台发射机,一台稳压电源和三台空调组成,此机房防雷保护的重点在设备使用的电源,因此
2.1        我们拟在配电柜和稳压电源的之间并联安装一台型号为AL-120KM-3的三相大功率电源避雷器,做为整个机房系统的一级防雷保护。
2.2我们拟在七台发射机的三相电源处分别并联安装一台型号为AL-60KM-3的三相电源避雷器,做为电视发射机的二级防雷保护。
2.3        我们拟在3台空调机的三相总电源处并联安装一台型号为AL-60KM-3的三相电源避雷器,做为空调机的二级防雷保护。
2.4        公安县MUDS发射系统的七台发射机信号经过合成后,由一台发射天线统一发射出去,为了达到全方位保护发射机的目的,我们将会把发射天线的天馈线金属外皮,分别和二级防雷保护的三相电源避雷器用等电位线做等电位连接。当有雷电时,从发射天线感应到的雷电,还未进入到发射机之前,二级防雷的电源避雷器就会自动处理掉,这样就可以做到对7台发射机的电源和信号全方位防雷保护。
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:14:35 | 显示全部楼层
3、MUDS接收系统防雷方案安装设计说明
MUDS接收系统系统有10套卫星接收天线,4套微波接收天线,多套卫星接收机组和数字处理系统组成,防雷的重点包括信号和电源两部分,因此
3.1我们拟在10套卫星接收天线和4套微波接收天线的高频头后面分别装一个型号为AL-10KW高频头避雷器,作为高频头的防雷保护。
3.2我们拟在14套卫星接收机组的前端信号线处各安装一个型号为AL-10KW避雷器,做为卫星接收机的信号防雷保护。
3.3我们拟在卫星接机收组和数字处理系统使用的电源总电源处串联安装一个型号为AL-120KM的单相电源避雷,作为机房卫星接收设备的电源防雷保护。

4、人民广播电台音频工作站防雷方案安装设计说明
公安县人民广播电台音频工作站有一台稳压电源、一台直播设备、一台网络交换机和数台电脑,整个工作站的防雷重点包括宽带网络的信号防雷和设备使用的电源防雷保护,因此
4.1        我们拟在音频工作站的稳压电源前面并联安装一台型号为AL-120KM的单相电源避雷器,作为音频工作站机房所有设备的一级电源防雷保护。
4.2我们拟在音频工作站直播设备的电源前面并联安装一台型号为AL-120KM的单相电源避雷器,作为音频工作站直播设备的二级电源防雷保护。
4.3我们拟在以太网交换机的前面串联安装一台型号为AL-23KP的网络交换机避雷器,作为以太网交换机的电源和信号防雷保护,此避雷器为二合一的,交换机的电源可以插入AL-23KP避雷器内做二级防雷保护,宽带信号线先经过避雷器,再到交换机和电脑,这就可以达到电源和信号全方位保护的目的。
 楼主| 澳美高防雷 发表于 2007-4-7 13:15:39 | 显示全部楼层
如需了解更多,欢迎致电我公司

中山市澳美高电子有限公司
防雷服务电话:0760-8700398(多线)
联系人:刘先生
天威防雷 发表于 2007-6-27 16:01:24 | 显示全部楼层

既然不懂防雷,就不要做防雷.见意学好了防雷以及电学基础知识在做.
还有以上发表的有关"等电位"的文章.请你们也自己阅读一下.见意请一位小学生修改一下,可能会好一些.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-6-1 19:28 , Processed in 0.061229 second(s), 17 queries , Gzip On.