pbzyk 发表于 2009-9-3 15:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早接到用户申报故障,打开机顶盒后电视画面出现不规则的跳动,翻滚。到用户家后测试,功率65dB,MER30,BER1.00E-06。照说从测的得的数据看,信号没有问题。用测电笔试电视机和机顶盒也无漏电现象,但是打开机顶盒和电视后,无论是机顶盒的待机画面或者是进入电视菜单看电视,都出现画面不规则的跳动,翻滚,更换机顶盒后还是一样的结果,但是如果断开机顶盒信号线,接入影碟机播放则是正常的。无意中用测电笔测用户家中的电源插座时,发现了问题,火线和零线测电笔都是亮的,换测电笔后也是一样,到另一用家就在旁边,发现电视是正常的,火线和零线也是正常的。现在已通知这用户家的电工先处理好电源的问题在看。

不明白的是这个用户家的电源火线和零线怎么都有电,但用电设备也是正常工作的。火线和零线都有电应该是零线断了才会出现并且用电设备不能工作,但是这家的用是设备是正常工作,请各手看看这是怎么回事呀。

[ 本帖最后由 haha500 于 2009-9-14 09:56 编辑 ]
haha500 发表于 2009-9-3 22:46:54 | 显示全部楼层
电笔不可靠,电压表。
一凡 发表于 2009-9-4 12:18:42 | 显示全部楼层
看一下用户家的零线是不是断了,他现在所用的回路是不是地线。
lzmingming 发表于 2009-9-4 12:26:51 | 显示全部楼层
顶一下,期待答案!
兵王 发表于 2009-9-4 20:59:23 | 显示全部楼层
顶一下咯,多看多学习:loveliness:
ltdengzd 发表于 2009-9-4 23:19:15 | 显示全部楼层
很有可能是电源线漏电造成的故障现象,以前在维修过程中也见过两条电源线带电,解决电源问题后马赛克的问题也就解决啦。。。。。。不会很难。。。。。
bull 发表于 2009-9-5 22:06:14 | 显示全部楼层
用户终端盒 都没用吧 用的也是不带隔离电容的吧 ;P
haha500 发表于 2009-9-6 08:44:07 | 显示全部楼层
楼上很有可能说对了~
ltdengzd 发表于 2009-9-6 12:42:06 | 显示全部楼层
用户终端盒  滤波器都没有用的。。。那个电超过了110V的,而且电流比较大,但是刚好又不会造成机顶盒无法工作,而且电流是会击人的。。。。只要把电源问题解决后机顶盒是没有故障的。。。。。。
zskeji 发表于 2009-9-6 20:18:45 | 显示全部楼层
我判断也是应该加隔离终端盒
yzhuangyong 发表于 2009-9-6 20:31:01 | 显示全部楼层
电笔测试不能说明问题,还是HAHA楼主说的用电表测测电压,用数字电笔测试一下信号连线是否带电?如果是铜芯带电有用隔离器吧;频蔽线带电做好网络接地比较重要。个人关点,若有不对的地方请指正!

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
haha500 + 10 很好,有解决办法!

查看全部评分

光着膀子打领带 发表于 2009-9-7 21:39:26 | 显示全部楼层
共地问题,用户盒有么?是正常的用户盒么?
mzd22111 发表于 2009-9-8 10:24:10 | 显示全部楼层
有的用户在装修是把零线和地线接反了,如果接地不是很好就会出现楼主所说的现象。
 楼主| pbzyk 发表于 2009-9-14 09:54:03 | 显示全部楼层
大楼的电工把电源处理好后正常了

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
haha500 + 10 谢谢你的反馈!

查看全部评分

lifuxing 发表于 2009-9-15 10:20:59 | 显示全部楼层
;P ;P ;P ;P
wangxu23 发表于 2009-9-18 14:30:42 | 显示全部楼层
看来,只要是跟故障相关的线路和器材,都要好好的检查一番啊,不能大意,学习了,谢谢