我们这里的光机一打雷就容易坏,好多都是这样的,有一次就击坏了十台,请各位帮帮忙出个主意,用什么方法防雷好些,就此先谢了~~~~
lintkk 发表于 2009-9-14 18:23:10 | 显示全部楼层
    光机等有线电视网络设备遭遇雷击损害的的原因,绝大多数是电力线路中感应的雷击电流通过供用电途径转移到有线电视网络中造成的,要采取“电源隔离”、“网络接地”和“分散释放地电位反击电流”等一系列综合措施,才能取得最佳的防雷效果。
   

    “电源隔离”分220V电源隔离和60V电源隔离。220V电源隔离就是在供电器前面设置带接地装置的“220V有线电视专用避雷器”;60V电源隔离就是供电器输出的60V电源要通过“带有陶瓷放电管的60V电源插入器”再插入电缆网络。220V电源不要直接进入供电器或光接收机,供电器输出的60V电源不要直接送进光接收机或放大器。
   

    在供电器和光接收机处,要用角铁接地体加强接地;放大器要用圆钢接地体接地。接地引线可以用钢绞线。接地引线要和交接箱、供电器外壳、避雷器外壳及架空钢绞线连接,要充分发挥接拉线地接地作用,使整个系统成为一个可靠的接地网。这样雷电入地形成的“地电位反击电流”也可以通过钢绞线分散到附近的接地线、拉线入地释放,不至于大量通过电缆和放大器外传而导致过电压、过电流损坏。
   
    以下几个帖子可供参考:

2009.
09.11
有线模拟电视基础知识新编 第五章 有线电视网络建设和管理的几点经验http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/thread-92380-1-1.html
2007.
09.09
新桥镇有线电视网络防雷措施分析
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=68597&extra=page%3D3

2009.
09.08
杭州西子光电网络公司电源避雷器的推荐接地方法
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=92266&page=1&extra=pageD1

来自:《有线电视基础理论和基本实践及基础理论更新帖子汇总表》
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/thread-88416-1-1.html




[ 本帖最后由 lintkk 于 2009-12-8 20:33 编辑 ]
zhyhai 发表于 2009-9-16 10:04:28 | 显示全部楼层
用避雷器:loveliness:
hyh668 发表于 2009-9-17 20:18:18 | 显示全部楼层
使用有线电视避雷器,效果很好。
lintkk 发表于 2009-9-18 09:08:39 | 显示全部楼层
用于有线电视网络的220V电源避雷器,必须同时具均衡火线、零线间雷击差模电压和对地泄放两线共模雷击电流的避雷器件!还要有可靠的接地装置!下列两款有线电视网络专用的220V电源避雷器,都具备这些条件,防雷效果都比较好。
   
    嘉兴长江公司(http://www.lonver.com设计制造的一款220V电源避雷器,适宜在供电器前使用,其塑壳外形和手持场强仪充电器相似,可以插入电源插座中,输出口是220V电源插孔,供电器的电源插头可直接插入其中,并有专用的接地接线柱和嵌入式保险丝更换塑料盖。其特点是价格较低,使用、替换、维修都很方便,不仅防雷效果提高,而且使其下面的供电器内部的防雷器件就不易损坏,大大减少供电器维修拆装的麻烦。
   
    杭州西子光电网络公司(www.chinayunshi.com生产的YSFC-220-220V电源避雷器,是以前大量供应各地使用的Ⅰ型的最近改进型产品,在图3那种避雷器基础上增加设置二级释放雷电器件,防雷效果就更好,其主件外形和“过流分配器”一样,铝合金外壳,有接地螺栓,配接上三芯电源插头线和三眼二、三芯通用插孔。
   

     两种避雷器使用时都必须可靠接地,才能发挥最大防雷效果。




[ 本帖最后由 lintkk 于 2009-9-20 20:33 编辑 ]
嘉兴长江公司供电线路避雷器.JPG
swcen2008 发表于 2009-9-18 16:49:31 | 显示全部楼层

专业从事广播电视,安防监控等电子设备防雷产品研发生产与销售!!!

更多的设备器材和防雷等相关资料查询请进入:
http://www.swcen.com/  13482253403  QQ:675621276
lintkk 发表于 2009-9-18 17:15:13 | 显示全部楼层
楼上是上海嘉宁公司,十几年交往的朋友!

在可寻址、加扰网络及用户设备中,使用贵单位的防雷器件的确效果非凡啊。
王小丽 发表于 2009-9-21 08:01:56 | 显示全部楼层
好东西大家分享。。。。。。。。。。。。。
k104421581 发表于 2009-9-21 20:24:36 | 显示全部楼层
学习。学习:P:P :P
阿汐 发表于 2010-2-11 14:47:45 | 显示全部楼层
学习中~:loveliness:
libotongxun 发表于 2010-2-25 14:01:13 | 显示全部楼层

光机质量

除了工程注意外,产品本身也是很重要的,光机内部就应当有很好的避雷电路,包括电源和射频两部分,一些厂家为了节约成本使用劣质电源,从而防雷性能极差,甚至完全去掉。有的只是装装样子,无法实现功能。
xzig2thao 发表于 2010-3-10 03:02:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llqy555 发表于 2010-3-14 16:40:47 | 显示全部楼层
我们山区雷害很多,我用60V 供电的光工作站,一次重大雷害将供电器的220V进线击飞(变压器没坏),供电器内保护电路也大部损坏。只换了一个供电器后一切正常。到现在6年了,还没有发生光站被损坏的记录。
rtwryq 发表于 2010-3-15 09:56:17 | 显示全部楼层
用避雷器。
人生 发表于 2010-3-29 09:41:43 | 显示全部楼层
真正做到全防雷,不被雷击真的好难的。在每年的雷雨季节里不知道要花掉多少人力和财力。
静泽雯森 发表于 2010-3-31 21:21:51 | 显示全部楼层

回复 沙发 lintkk 的帖子

要想做到彻底的防雷很难
jszhouyq 发表于 2010-5-3 15:38:03 | 显示全部楼层

回复 楼主 qkwgij_007 的帖子

雷迅的防雷插座比较好,只是价格有点贵.
云中龙 发表于 2010-5-9 21:34:07 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
民哥歌 发表于 2010-7-2 22:47:29 | 显示全部楼层
:handshake :victory: 学习
勇于探索 发表于 2010-8-8 14:56:05 | 显示全部楼层
:handshake
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-6-8 14:16 , Processed in 0.148423 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表