找回密码
 立即注册
查看: 7759|回复: 8

机房很多220V的插头怎么供电会比较安全又美观.

[复制链接]
znpnm 发表于 2013-1-24 21:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家知道广电机房很多设备都是220V的,且和家用电器一样都是用插头的, 我这边情况是这样的都是去街上买那种插排然后一个个插上去,  不够了又再买个插排, 久而久之到处都是插排看起来很乱, 而且每次买的插排也不一样很难保证安全.   现在打算搬机房,  我们是用19寸机架(机架上没有布插排),    请教各位前辈要怎么样布又美观又安全.
久发电子 发表于 2013-1-25 06:44:39 | 显示全部楼层
机架上应该有插座安装位啊~!没有就用5孔明装盒~!
asdzxc 发表于 2013-1-25 08:01:31 | 显示全部楼层
自己安装好了
ahao 发表于 2013-1-26 15:38:52 | 显示全部楼层
我自己做过几根这种线,很爽的;P

就是找10根电源线,把10个插头部分剪掉然后并接一起,这样一个插头就有十个尾巴了,呵呵很好用的。
hebcz_frm 发表于 2013-1-27 07:19:51 | 显示全部楼层
可以买电源PDU  或者自己仿照PDU做  用模数化插座加断路器制作  尽量做的小些 弄好了加上一个理线架还是很美观的~~~10根电源线并线成一根这个从安全角度是不可取的 假如有1跟短路或者过载可能造成这10跟线上的设备一器挂掉~~~广电机房大部分都是自己员工自行布线肯能缺少专业性,多上网看看论坛咨询还是比较容易理解和操作的 电的方面最好还是找专业电工师傅做!
wb080705 发表于 2013-5-13 16:57:51 | 显示全部楼层
我建议一般不要合并太多,一般3--5根合并一个插头就行了!!太多的话功率太大不安全!!但是迫于美观,还是建议搬进新家之前,为机柜量身定做布线计划!!且额外计划一些,以免以后添加设备!!
天空的星 发表于 2013-5-23 22:03:02 | 显示全部楼层
用机柜专用的插座就好了,可以固定在机柜的后面!接线也很美观!
scy2013 发表于 2013-10-25 20:25:23 | 显示全部楼层
买那种长条式的三相插座,非常实用的
litou 发表于 2018-9-25 17:16:02 | 显示全部楼层
直接上19寸国标PDU,机房是不允许用移动式排插