求助:机房防雷接地系统

[复制链接]
william.miao 发表于 2014-3-13 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位同仁,我们搬机房又遇到一个问题,又要麻烦诸位前辈,具体情况如下:
    我们最初设计的防雷接地系统是楼上安两个避雷针,用扁钢连接至在三个方向的接地坑,接地坑2米见方,在坑内放钢板。现在气象局的来做,他们就只安避雷针以及挖地坑,(但是他们的地坑很小,深度不足1米)然后将地坑和避雷针用原来大楼的梁里面的钢筋连接(省掉扁钢)。
    现在遇到的问题是,其中两个坑挖不下去,在化粪池上面,然后气象局的就打算在化粪池的上面做水平接地网(相当于是在一个被混凝土包围的空间里面),我觉得这就是在骗人嘛。
     我想请教的是机房的接地是否可以和大楼的接地接在一起,哪位前辈有方案,还望不吝赐教,感激不尽!
     描述有些不清楚的地方还望见谅。
lintkk 发表于 2014-3-13 17:02:45 | 显示全部楼层
      机房的接地可以和大楼的接地接在一起,而且必须连在一起。

      问题是,大楼的接地是不是真正按防雷要求做好了?有没有专门做起来的接地体?如果仅仅是钢筋水泥内部的钢梁,那是绝对不行的。因为钢梁包裹在水泥里边,就没有接地作用了。

     接地可以自己做啊!如果必须得气象局包揽防雷接地,叫他们先把设计方案和图纸拿出来经过有关部门审批才行!
lintkk 发表于 2014-3-13 17:30:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2014-3-14 09:41 编辑

搜索出几篇机房接地防雷方面的文章,楼主可下载参考

60 机房防雷和接地文章搜索.doc

138.5 KB, 下载次数: 18

 楼主| william.miao 发表于 2014-3-14 08:27:43 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2014-3-13 17:02
机房的接地可以和大楼的接地接在一起,而且必须连在一起。

      问题是,大楼的接地是不是真正按 ...

谢谢林老,气象局也没有设计方案,他们的打算就是把新建的接地坑和原来大楼的接地连在一起