奇怪:光节点接电源导致居民电度表无法自动抄表!

[复制链接]
sumrella 发表于 2017-6-25 12:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lintkk 于 2017-6-26 17:49 编辑

电视奇怪现像!大家碰到过吗?

我公司乡镇站有两个电视光接点,接了电力部门的市电,影响附近居民户的电力电度表无法自动抄表(个别现象),这类故障怎么来诊断原因,解决好?求高手指点迷津!
jy03656729 发表于 2017-6-25 14:16:30 | 显示全部楼层
还有这事?没听说过,我们这光机和放大器的电全都直接接在用户电表外,但不过用户的电表!从没出现过你这种情况,如果只是单纯的接电的话是不可能出现你说的这种情况的,查查看是否有其他干扰。
 楼主| sumrella 发表于 2017-6-25 15:34:02 | 显示全部楼层
同事遇到的,断掉光机用电,抄表数据采集功能恢复!我也是一头雾水
lintkk 发表于 2017-6-25 17:30:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2017-6-26 16:39 编辑

       可能是有线电视信号泄漏,干扰抄表信号引起的。光节点机箱外壳和光接收机外壳妥善接地试试看。
李振斌 发表于 2017-6-25 21:37:37 | 显示全部楼层
是不是光机电源滤波不好,不能有效滤除自身杂波,从而使杂波窜入市电造成电源污染,换换其他品牌的设备试试。
xqh8839 发表于 2017-6-27 09:22:52 | 显示全部楼层
电源线的原因,把地接好问题解决
18970519385 发表于 2017-6-27 11:28:19 | 显示全部楼层
我这里换了好多,都是光机的问题,特别是西贝的光机。估计是模块或者电源的问题。
xiaojinzhu 发表于 2017-7-6 09:45:51 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2017-6-25 17:30
可能是有线电视信号泄漏,干扰抄表信号引起的。光节点机箱外壳和光接收机外壳妥善接地试试看。

我们这里也有这样的问题,使用老版本电源(变压形式)的光机可以正常使用
hy0751 发表于 2017-8-24 11:01:33 | 显示全部楼层
我这里也遇到过,电力载波通信频率270kHz,更换光机暂时解决,厂家也上门排查