农村网络分支分配频繁雷击,有什么好办法,大家谈一下
lintkk 发表于 2010-7-5 10:01:15 | 显示全部楼层
这种情况大致有三种原因引起:

       1、220V电源线上的雷击电流通过电源线进入用户电视机,然后穿过电视机(电视机不一定在使用、也不一定会损坏)传到有线电视信号插头线,进入入户分支器、分配器,造成这些分支器、分配器(零星)损坏。
       2、线路自身感应雷击,造成小片线路分支器、分配器雷击损坏。
       3、电源线上的雷击电流从供电器侵入,
            如果这里设置了接地的电源防雷设备,那么这里的设备受到保护,但是接地线上的“入地反击电流”仍然会沿着电缆向四面扩散,还有可能造成下面的器件受雷击损害。
            如果这里设置“等电位防雷设备”,那么这里的设备会受到一定程度的保护,但是会有很大的雷击电流沿电缆向四面扩散,使下面大量放大器、分支器等遭受雷击损害。
            如果这里没有防雷设备、也没有接地,那么这里的设备会遭雷击损害,雷击电流还会沿电缆向四处扩散,使下面大量放大器、分支器等遭受雷击损害。

        笔者所在地采取的措施是:
       1、在供电器前面设接地的220V电源避雷器,将雷击电流引入地下。
        2、 钢绞线全面贯通、(放大器处)多处接地,并充分发挥拉线的接地作用,使整个系统成为一个可靠的接地网,起到分散雷电入地反击电流、网络感应雷击电流的作用。
       3、全面采用“双隔离用户盒”,减少用户电源雷电侵入入户分支器。
详见:
2007.
09.09
台州市新桥镇有线电视系统防雷措施分析
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=68597&extra=page%3D3
2009.
09.08
杭州西子光电网络公司电源避雷器的推荐接地方法
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=92266&page=1&extra=pageD1
2009.
04.02
光节点、供电器以及钢绞线、放大器的接地
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=87716&extra=page%3D1&frombbs=1
2009.
04.12
用钢绞线直接接地的方法
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/thread-87977-1-1.html
2009.
06.21
讨论接地的防雷效果
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=90123&pid=289189&page=1&extra=pageD1
2009.
07.06
路桥广电中心对接地的考核要求
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=90542&page=1&extra=pageD1
2009.
08.11
台州市路桥广电中心推广实施的网络接地的具体方法
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/thread-91323-1-1.html

来自:《有线电视基础理论和基本实践及基础理论更新帖子汇总表》
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/thread-88416-1-1.html


[ 本帖最后由 lintkk 于 2010-7-5 10:13 编辑 ]
 楼主| sbglsbgl 发表于 2010-7-5 10:11:52 | 显示全部楼层

回复 沙发 lintkk 的帖子

谢谢林老师,我们这多是220v光机直接带用户,光机都有良好的接地,只是电缆多为架空。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2010-7-5 10:18 编辑 ]
lintkk 发表于 2010-7-5 10:19:10 | 显示全部楼层
原帖由 sbglsbgl 于 2010-7-5 10:11 发表
谢谢林老师,我们这多是220v光机直接带用户,光机都有良好的接地,只是电缆多为架空。

最好在光机前加一台带接地的220V电源避雷器;在光接收机处,将所有钢绞线连通、并接地;所有钢绞线都要贯通,中途不要断开,并尽量多点接地。
 楼主| sbglsbgl 发表于 2010-7-5 10:32:38 | 显示全部楼层

器材改进

已有电源避雷器,不知在器材方面有改进办法吗?
lintkk 发表于 2010-7-5 10:41:53 | 显示全部楼层
你的电源避雷器,有没有接地装置?

如果是没有接地装置的所谓“等电位避雷器”,它虽然能某种程度上保护光接收机,但是由于它没有将从电源线中转移进来的雷击电流就地入地释放,必然沿着电缆冲向下面,造成分配线路上一系列器件雷击损坏!

如果要改进这种“等电位防雷器”,那必须拆开它,描出线路图,再找出改造方案。
a404abel 发表于 2010-7-11 09:49:16 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddd
杨世良 发表于 2010-8-27 18:04:04 | 显示全部楼层
谢谢版主:handshake
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-18 08:56 , Processed in 0.217601 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表