林老师:您好!
       看了您的“台州市新桥镇有线电视系统防雷措施分析”一文后,受益颇深。我们这儿也是常年雷电比较多。前不久,一次大的雷灾。把我们这儿60%的片区,打得稀汃烂。根据受灾情况来看,多半都是220V通过供电器打进网络的。在这里请问林老师,在供电器(室外电杆上)处,防雷的话。只加一个220V的防雷器行不行,还需不需要把供电器里改造成“三联压敏电阻防雷”。另外“三联压敏电阻防雷”到底是用压敏电阻好,还是用瓷片防雷电阻好,有何区别没有。   望老前辈赐教!
lintkk 发表于 2010-7-28 08:05:11 | 显示全部楼层
楼主客气了。
    选用的220V电源避雷器,内部必须具备三联压敏电阻的结构,最好是多级的;当然必须具备接地装置。在使用时必须接地。供电器前面加上这种电源避雷器以后,供电器要不要改成三联压敏电阻防雷,已经无关紧要。

       用于有线电视网络和器件中的避雷元件通常有三种:
       用得最多的是“压敏电阻”,它的导通时间快,比雷电的上升沿速度快一个数量级以上(纳秒级),能够及时释放雷电流,而且瞬时的放电电流大。但是它的漏电流相对比较大一些,电容量也大,因此不能直接并接在有线电视信号通路上防雷,只能在电源通路上防雷。
       直接并接在放大器、光接收机信号输出、输入接线柱上的避雷元件通常是“陶瓷避雷放电管”,它的特点是没有漏电流,电容量极小(1pf左右),基本上不会造成高频信号泄漏损失。缺点是导通时间稍慢一点,仅仅比雷电上升沿时间快一点儿(同属微妙级),放电电流也较小。
      最近嘉兴海宁市开发的一款220V电源防雷器,采用多级压敏电阻,同时加上电源过电压保护电路,堪称防雷佳品,你有兴趣的话可以去联系询问一下(QQ:语过添情  464135548)
      没有“瓷片防雷电阻”,实际上它就是“压敏电阻”。因为压敏电阻和“瓷片电容器(瓷介电容器)”外形相似,可能有人把它称作“瓷片防雷电阻”。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2010-10-15 20:42 编辑 ]
陶瓷避雷放电管.JPG
压敏电阻.JPG
swcen2008 发表于 2010-8-3 22:09:29 | 显示全部楼层

关于有线电视机房与网络EOC等设备防雷。


机房电源和设备的防雷电保护
  
  机房,是广播电视各种电子设备安装最多、最密集的地方。机房设备的防雷电保护,和总电源与供配电系统的防雷保护目的不同,总电源与供配电系统防雷,主要目的是减轻雷击电流对终端设备的浪涌和高压冲击,是削弱和限制感应雷的第一道防线,强大的雷击电流和电压不可能一下完全被遏制;因而,它还有足够的威力损坏线路上连接的各种电子设备,而机房设备的防雷电保护,就是要起再次阻截雷击高压和浪涌电流对电子设备的损坏这一关键的保护作用。
  
  对机房总电源防雷保护来说:
  
  如果是固定式机架的配电装置,则应选用防雷式电源箱,并接在电源线路开关后;如果前级有总供电系统时,机房电源防雷保护可选择:单相220V电源可选用耐冲击电流为40或20KA的防雷电源箱.三相380V电源可选用耐冲击电流为60KA、40KA或20KA的防雷电源箱;如果没有前级总供电系统保护的,则本机房电源防雷保护必须选择:单相220V电源可选用耐冲击电流为40KA的防雷电源箱,三相380V电源至少选用耐冲击电流为60KA、80KA或100KA的防雷电源箱。
  
  如果机房采用稳压电源或UPS电源作为机房设备总电源时,则应选用串接式的可移动的防雷电源进行防护,其选择防雷保护范围要根据稳压电源或UPS电源的功率大小或电流大小购买相应的防雷产品。
  
  安装在机房里的广电设备,最易遭受到的是随电源线路、信号传输线路而来的感应雷击或通过大地感应的反击雷,而且还常有线路故障短路、电流过载、附近其它大电气设备启动时瞬间浪涌电流的冲击等情况的发生;所以,机房设备不但要防“雷”,还要防“电”。针对这种状况,综合机房各类设备的各种要求,尽量选用具有多种防护功能的机架式防雷电源产品,以有效防止雷电的冲击和伤害。
  
  对有线电视前端机房采用60v供电的设备,经济条件允许的话,最好选用带有稳压装置的防雷供电器。
  
  对机房单台设备的防雷保护也可以选用防雷电源插排,但必须考虑到对广播电视图像和声音质量的防干扰保护,最好选用导电铜片整体冲压成型,同时抑制尖峰,防止杂波对设备干扰的产品,
  
  有线电视传输网络供电设备的防雷保护
  
  有线电视传输网络中设备的供电,现在大多数采用集中供电器将220V市电转换成60V电压输出供给有线电视光接收机、线路放大器等设备使用,

因此,供电器的防雷保护,主要考虑对通过220V电源线路入侵供电器的雷击保护。
  

对新建网络或改造网络,可直接选用装有防雷保护装置的防雷型集中供电器; 对已经在网使用的供电器,则选用一个即插即用的野外防雷电源就可。
 
CATV光设备的防雷
  
  随着CATV传输网络的大规模改造,CATV网络光设备在网运行产品数量与日俱增;由于光设备价格较为昂贵,因此光设备的有效防雷是一个极待解决的难题。
  
  在CATV传输网络中,常见的光设备雷击损害主要在设备电源和信号线路窜入的感应雷击。因而我们的防雷保护,主要从这两个方面入手。因此,对光设备的防雷保护就有多种产品,
  
  如对直接使用220V交流电源供电的光设备,就有电源输入和射频信号输出或输入双重保护的防雷产品;要求产品采用开关型器件与限压型器件组合电路结构,多级防护设计,具有电源线、同轴电缆信号线同时全方位防护功能;其最大优点是消除了相间或相与地之间因漏电流引起的短路隐患。当雷电波侵入防雷器防护线路时,防雷器立即产生释放动作,使过电压、过电流得到有效的抑制,并把由雷电引起的过电压限制在用电设备允许承受的耐压范围以内,使各线路间的电位差基本保持不变,雷击后自动恢复到正常状态,确保设备的安全运行。
  
  对60V集中供电的光设备,由于其电源和信号混合传输,则要考虑对信号和电源进行综合性防雷设计。对防雷产品要求具有快速防雷,防突波和遏制浪涌电流的特殊功能;防止通过电源或信号线路串入的感应雷击和瞬间浪涌电流对设备电源和电路的强大冲击。
  
  对只需要单独保护220V电源的光设备则选用一个即插即用的野外防雷电源就可。
 
光节点以下网络系统的防雷保护
  
  在CATV网络改造后的干线传输系统基本上均采用光纤传输,后支干线路也正逐步由光缆取代后,光节点下的用户分配网,放大器的级数也越来越少;因此光节点以下网络系统的防雷保护.
  
  1、  采用60V集中供电方式的光接收机和放大器的防雷保护
  
  由于集中供电全都采用同轴电缆与电视信号混合共缆传输的方式,由网络统一供电到各台设备,其供电电流和电视信号的防雷必须综合进行。一般采用多组合防雷方式,以增强整体防雷保护效果;
  
  2、采用220V供电方式的光接收机和放大器的防雷保护
  
  由于采取220V市电供电,设备可以分开供电并就近单台接入电源,其供电电流和电视信号的防雷保护必须分开进行。电源部分一般采用野外防雷电源进行放大器供电进行保护,信号部分防雷可在线路加装防雷器;
  
  CATV传输网络与设备防雷保护
  
  CATV传输网络及其传输设备的电子防雷保护,主要取决于网络系统传输线路的类型和在网络中使用的设备器材。
  
  1、光缆线路:由于光纤不导电,而无雷击之忧,所以光缆线路一般无雷击现象;但是,带有金属承力
  
  线(如钢芯线)和有金属屏蔽(如铠装)保护的光缆线路除外,这类光缆线路由于内有金属体而会遭受雷击,其防雷方式要求采用严格的接地标准而且工程施工比较繁杂,且不属于电子防雷范围之内,我们暂不阐述;
  
  2、同轴电缆线路:由于大规模的网络改造,采用同轴电缆作主干线路的网络急剧减少,因此,同轴电缆线路的防雷保护主要为网络支线和用户分配网络;
  
  3、传输设备:CATV网络传输设备主要有光设备、放大器、供电器等,由于设备采用的供电方式和电压不同,又分为交流220V和60V两种,导致防雷保护方式也不同。我国的CATV网络上安装使用的放大器,按其工作供电电压划分,分为交流220V和60V供电两种,因此其防雷保护产品选用也就不同:
  
  一)、220V供电的线路放大器的防雷
  
  在网络上安装使用的220V交流供电放大器,采用的是就近接入市电的方式为放大器提供工作电源,因此常导致电源线路上的感应雷侵入放大器而损坏电源变压器、电子元器件或放大模块。再加上这种放大器的电源和信号是分开的,感应雷击不但可从电源线路入侵放大器,也可以从信号传输线路入侵而损坏放大器。因此,防雷必须从这两种情况出发,同时还要考虑到由于用途不同而存在的放大器的价格相差悬殊这一情况来选用相对适合的防雷产品进行配对组合,所以它的防雷组合就比供电的放大器显得复杂。
  
  二)、60V供电的放大器的防雷保护
  
  由于光纤传输和光接机的普及使用和传播频率的提升,光接机后面放大器的级联越来越少,一般为2-3级放大器,为了供电方便,放大器大都采用60V集中供电方式,而且是电源和信号共缆混合传输。由于传输电流大小的不同,其产品售价也相差很大,因此建议:
  
  当电缆中传输通过的工作电流大于2A时,请选用大电流型的网络防雷保护器。它可通过的最大电流为10---15A。其特点是采用平衡电路新技术,无需接地,自动恢复快,续流小;具有快速防雷、防突波,遏制瞬态浪涌电流,电源和信号双重防护,延长网络设备使用寿命等特点;专用于AC60V供电的线路放大器、干线放大器、支线放大器和60V供电的同轴电缆主干线、支线网络的防雷,尤其对感应雷击有效防护;F座直接串接在线路中;
  三)、CATV干线、支线传输网络系统防雷保护
  
  工作电流大于2A时60V供电的干线、支线传输网络防雷产品具体的使用:
  
  考虑到有线电视网络集中供电的特殊性,在线路中各具体使用方法为直接串接在放大器前。建议隔2—3台放大器串接一个,以达到较好的防护效果; 整条线路全部安装时防雷击才有明显效果,成片安装,效果更佳。
  
  当电缆中传输通过的工作电流小于2A时,支线传输网络防雷产品具体的使用:
  
  考虑到有线电视网络集中供电的特殊性,在线路中各具体使用方法为直接串接在放大器前。建议隔2台放大器串接一个,以达到较好的防护效果;整条线路全部安装时防雷击才有明显效果,成片安装,效果更佳。
  
  四)、CATV用户分配网络系统防雷保护
  
  CATV用户分配网络基本上采用同轴电缆架设和入户,因此,其雷电保护大致分三部分:
  
  1、 用户网络防雷,指用户放大器后的用户网络;
  
  2、 网络设备防雷,指用户放大器、可寻址控制器、集线式管理器等;
 
  3、 入户电缆防雷,指分支器、分配器、可寻址控制器等线路最未端器件输出端线路;
  
  4、 用户终端防雷:指用户终端接收设备如电视机、数字机顶盒、模拟解扰器等的保护。
  
CATV网络终端用户设备防雷保护
  
  CATV网络终端用户设备主要包括:用户终端盒、射频解扰器、视频解扰器、数字机顶盒、电视机、调频广播、用户终端数据接口设备等。由于各类设备终端接口方式和信号格式不同,其防雷产品的性能、功能、和接口均有差异。


上海海腾防雷设备有限公司是一家集电子防雷产品和电子电源产品技术的研发设计、产品生产、销售、技术支持和服务于一体的高新技术型民营企业,为“中国气象学会雷电防护委员会团体会员单位。

海腾防雷产品的特色——网络设备和终端电子设备防雷不要做防雷接地线

公司各类防雷产品已陆续通过国家广播电视产品质量监督检测中心上海防雷产品测试中心国家广播电影电视总局广播电视产品测试中心信息产业部通讯产品防护性能质量监督检验中心等权威机构的产品测试,并由保险公司承担产品质量保险。
公司坚持创新实现发展,科技保障安全的信念,始终将科技创新和产品质量放在公司发展的第一位,不断开发研制出各种新型的防雷产品,以满足广大用户的各类防雷安全需求。目前,公司拥有多项的国家专利,大部分产品和防雷技术均处于国内领先地位,部分产品更是达到了国际先进水平,填补了国内产品的相关领域空白。同时,公司本着诚实守信、质量为本、用户至上的原则,以低廉的价格为客户提供性能稳定、质量可靠的产品和高效、快捷的销售服务。

买海腾防雷产品=我们为你的设备同时买了保险!
成功:五年来,本公司数十万只电子防雷产品在广播电视领域内已为南京广电网络、上海广电网络等国内16个省、市、区一千余家广电单位成功使用!

联系方式:孙经理 13482253403     021-59117837    QQ:675621276          http://www.swcen.com


[ 本帖最后由 swcen2008 于 2010-8-3 22:32 编辑 ]
lintkk 发表于 2010-8-4 08:19:46 | 显示全部楼层
不接地的防雷产品,绝不能在有线电视网络中应用!!!!!因为虽然它在一定程度上能够保护防雷设备边上的有线电视器件免遭雷击过电压损害,但是它不能将雷击电流释放入地,雷击电流会沿着电缆向下面冲击,使下面的器件遭受雷击损害!!防雷设备厂家可以“堂而皇之”地自诩自己产品的防雷效果,把下面器件遭雷击损害地原因归结为那些器件没有装防雷器件的缘故,从而可能误导你购买更多的防雷器件!这一点希望网友们千万要注意啊。

       已经有许多网友觉察到这个问题,他们反映,在光节点供电器边上安装不接地的、等电位的防雷设备以后,供电器和光接收机遭雷击的几率降低了,但是下面的放大器和用户设备遭雷击损害更加严重了!得不偿失啊!!有线电视网络那么大,不可能使整个网络“等电位”,所以,不接地的、等电位的防雷设备,在有线电视网络中不能真正防雷,只能转移雷害!

      海腾公司,我以前是你们公司产品的热情推崇者和应用者,想不到仅仅过了3、4年,你们竟然倒退得那么厉害!可悲、可叹!!!
putongren5806 发表于 2010-10-15 14:12:04 | 显示全部楼层
现在大部分都是管道工程,雷击的可能性非常小,也许我们这儿打雷的次数也少的原故,基本上不做防雷措施,不知道各位你们哪儿的情况是什么样的
mfj707495 发表于 2013-4-1 15:23:26 | 显示全部楼层
我们这儿防雷也是用等电位避雷器,并不象商家说的那么好。就象林老师说的一样,光节点下级的干放等设备损坏的次数和没装避雷器时都差不多。