路灯线老化搭在钢绞线上烧坏三个放大器

[复制链接]
厉江波 发表于 2010-10-27 20:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个故障,放大器从第一级到第三级都烧坏了,而且烧的比较惨,一股焦味。触摸钢绞线时偶尔有很强的电压,经仔细排查发现第三级放大器后的钢绞线上有一根路灯电缆经过,用楼梯搭到钢绞线上发现电缆线绝缘皮老化,有的地方有铜丝外露,当线路晃动时外露的铜丝就与钢绞线接触使钢绞线带电。奇怪的是这个带电点离第四级放大器比较近,然而第四级放大器没有烧坏,烧坏了前面三个放大器,不知道怎么解释。
赵永军 发表于 2010-10-28 20:43:35 | 显示全部楼层
如果放大器有接地线就不可能烧毁了
不对不对66 发表于 2010-11-4 22:43:14 | 显示全部楼层
跟网络的接地点有关。。。。。。。。
自由如风 发表于 2011-3-18 08:40:16 | 显示全部楼层

学习,学习\再学习!