机房布线要点  
    互联时代的软硬件非常重要,但是它们稳定运行的基础——机房更重要。机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。要建成一个好机房布线系统是很重要的。
    机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。 它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:
    1、地板布线:这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
    2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。
    具体布线的内容有:电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:
    1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。
    2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。
    3、接地布线:由于新机房内都是高性能的网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地
一步一个脚印 发表于 2011-7-15 10:19:22 | 显示全部楼层
顶一个   学习了
谁动了我的土豆 发表于 2011-7-25 14:24:00 | 显示全部楼层
嗯,不错,学习学习!
jilong 发表于 2011-7-24 14:07:49 | 显示全部楼层
:victory:值得一学。
cykui 发表于 2011-7-22 11:37:30 | 显示全部楼层
             好。学习学习
hbrqqjf 发表于 2011-7-21 15:54:39 | 显示全部楼层
学习下,谢谢了!!!
zjhb 发表于 2011-7-20 09:54:43 | 显示全部楼层
学习下,谢谢了
jeeryo557 发表于 2011-7-22 09:03:32 | 显示全部楼层
嗯,不错,学习学习!
lnjzcatv 发表于 2011-8-3 10:42:56 | 显示全部楼层
kankan1111111111
zhangmingan 发表于 2011-8-2 12:43:00 | 显示全部楼层
顶一个   学习了
思齐 发表于 2013-7-9 17:24:14 | 显示全部楼层

嗯,不错,学习学习!
wd789 发表于 2013-8-4 15:24:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供学习。--------
lzy3412 发表于 2014-6-8 23:35:24 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-18 08:03 , Processed in 0.049382 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表