找回密码
 立即注册
查看: 7335|回复: 9

采用废旧稳压器内自偶变压器远距离供电

[复制链接]
赵永军 发表于 2011-10-21 19:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了从机房更远的向线路供电,机房附近1000米内采用-9电缆普通60伏供电器给放大器和光接机供电,1000米以外的光接机和放大器利用已用光缆代替的-12电缆供电,虽然电缆已老化,信号衰减大,但是供电电阻小,取废旧稳压器内自耦变压器线圈,首端接市电火线,尾端接地,在线圈中找一个合适的电压抽头约85伏左右出来送人-12电缆内导体,在1000米后光接机带负载测量电压68伏,2000米后54伏2500米后44伏。(只做交流探讨,万一接错线头,有一定的危险性,请同行不要效仿)安装有漏电保护器的机房会跳闸,需接入隔离变压器

DSC_0000077.jpg
zhyhai 发表于 2011-10-25 08:25:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhyhai 于 2011-10-25 08:25 编辑

作为试验是可以的,但绝对不能使用!!!
112舍长 发表于 2011-10-26 14:25:29 | 显示全部楼层
安全第一啊!!
fengjian-m 发表于 2011-10-24 15:36:17 | 显示全部楼层
不可取:dizzy:
tj月月鸟 发表于 2011-10-22 15:21:54 | 显示全部楼层
很危险,安全第一
lintkk 发表于 2011-10-22 17:04:15 | 显示全部楼层
很危险,绝不能用。
LGJ2641525 发表于 2011-10-22 17:26:53 | 显示全部楼层
很危险,绝不能用,可在原供电器变压器加绕组。本人做过,绕至90V可使供电距离增加很远、
田志业 发表于 2011-10-22 18:49:36 | 显示全部楼层
用成品吧,没必要冒那险
zzp238 发表于 2011-12-7 10:50:59 | 显示全部楼层
太危险,绝不能用,安全第一啊!!
zx6769 发表于 2012-6-17 16:53:29 | 显示全部楼层
很危险,绝不能用。