雨霖玲 发表于 2012-3-15 13:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lintkk 于 2013-8-18 11:32 编辑

放大器使用方面的问题!!!
今天早上测了,在机房测用一分6分配器,接上主线测电平都有90左右,然而把主线放到1楼接上放大器,在放大器输出端测,低频没有电平,高频40左右,后在放大器输入端测了下,也是,开始怀疑是不是线有问题,还是有干扰,经过测试,得出是分配器坏了,现在怀疑有可能是接放大器的时候烧坏了分配器,现在不知道老大你有没有什么办法让他不要烧掉前端分配器呢????在放大器输出端测了下放大器电压63.3V,,谢谢大伙了!!!注明,放大器是通过供电器220V转成60V供电的!!!放大器的电压是用场强仪测的!!
lintkk 发表于 2012-3-15 17:40:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2013-8-18 11:29 编辑

如果用60V电源插入器在放大器输出口插入60V电源的,将放大器信号输入口60V电源通断插片拔掉,不让60V电源反送到前端的分配器。

如果用60V电源插入器在放大器输如口插入60V电源的,将电源插入器信号输入口的电源通断插片拔掉,不让60V电源反送到前端的分配器。
详见附图:




从放大器输入口插入电源.jpg
放大器分支输出口插入电源.jpg
rzw1015 发表于 2012-3-16 16:31:11 | 显示全部楼层
用过流分配器试试看!如果放大器后面没有放大就把放大器里面的送电插片拔掉!
lice25 发表于 2012-3-16 22:10:26 | 显示全部楼层
乱搞,没击穿6分配烧坏光发算你走运。普通6分配器是不能通电的。
按上面两位老师说的办就行了。
秦双华 发表于 2012-3-17 08:20:29 | 显示全部楼层
:lol:lol;P
guowenguang 发表于 2012-3-17 16:23:54 | 显示全部楼层
嗯,路过学习了
ucdosyiy 发表于 2012-3-17 21:04:54 | 显示全部楼层
有过电的分配器啊,
asdzxc 发表于 2012-3-18 16:14:54 | 显示全部楼层
有线电视维护心得
发布者: 眼镜 | 发布时间: 2012-3-14 19:34

供电正常是前提
,接头精细是关键。
接地良好是保证,日常维护是根本。
:sleepy: :sleepy:
先把供电的搞清楚
 楼主| 雨霖玲 发表于 2012-3-18 18:10:09 | 显示全部楼层
asdzxc 发表于 2012-3-18 16:14
有线电视维护心得
发布者: 眼镜 | 发布时间: 2012-3-14 19:34

精辟!!!
大海雄鹰 发表于 2012-3-18 21:32:41 | 显示全部楼层
供电    接头  接地    精典总结
catv俗人 发表于 2012-3-19 14:05:57 | 显示全部楼层
供电正常是前提,接头精细是关键。
接地良好是保证,日常维护是根本------有线电视一线维护人员的【座右铭】啊。
fengjian-m 发表于 2012-3-21 08:31:50 | 显示全部楼层
没有基本功就不要瞎搞了同志!
渠中舟 发表于 2012-3-22 08:00:51 | 显示全部楼层
肯定是新手嘛,大家给讲清楚就行了,呵呵!
szl 发表于 2013-8-17 11:19:20 | 显示全部楼层
新手一枚,你的师父太不称职了,让你犯了这么低级的错误!按1,2楼老师说得做就行了!
zx6769 发表于 2013-12-16 11:21:06 | 显示全部楼层
路过学习了
单刀张勇 发表于 2014-8-7 22:56:56 | 显示全部楼层
路过,学习了。
单刀张勇 发表于 2014-8-11 21:54:27 | 显示全部楼层
还是林老说的精辟,图纸一看就懂。