最近电缆和电力线3跟混在一起了,造成了光收 电缆 分子器 等损坏。

[复制链接]
zhangxued 发表于 2012-5-2 13:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电缆和电力线3跟混在一起了,造成了光收 电缆  分子器 等损坏。
P1020445.JPG
P1020446.JPG
P1020447.JPG
P1020448.JPG
P1020449.JPG
P1020450.JPG
P1020451.JPG
P1020452.JPG

评分

参与人数 1 +2 收起 理由
haha500 + 2 赞一个!

查看全部评分

tj月月鸟 发表于 2012-5-2 15:15:48 | 显示全部楼层
123//////////////////
电广网络 发表于 2012-5-2 16:54:09 | 显示全部楼层
归根结底还是人为原因啊!吸取教训吧。
mgcatv 发表于 2012-5-2 16:55:28 | 显示全部楼层
钢绞线带电了。。。悲剧。。
涌泉桔 发表于 2012-5-2 19:33:20 | 显示全部楼层
吸取教训吧。:L
王德强 发表于 2012-5-2 21:13:30 | 显示全部楼层
纠结啊,没办法没有自己的杆路啊!
lintkk 发表于 2012-5-2 22:46:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2012-5-4 11:58 编辑

       如果有线电视的钢绞线接地良好的话,损失就不会这么严重!

    因为钢绞线没有良好接地时,和220V电源线相碰,220V电源电压就直接加在60V供电的有线电视设备上,造成设备过电压损坏,甚至会烧坏用户的电视机。

    钢绞线接地良好时,和220V电源线相碰,电源就沿着钢绞线入地,钢绞线上残留的电源电压,就是电源流过钢绞线和接地电阻形成的电压,常常会低于220V,对设备的损害就轻;另外,电源电流通过钢绞线入地,电流比较大,通常很快会过电流跳闸而切断,和钢绞线接触的时间很短,对设备的损害就轻。

    笔者在职时 ,所在站里也多次发生过钢绞线和电源线相碰的事情,有一次甚至是10000V高压电线断下来和钢绞线相碰,由于钢绞线接地良好,电源迅速跳闸,仅仅是烧坏几台放大器里面的陶瓷放电管,更换陶瓷放电管以后,放大器就可以正常工作了。

   
mark庚 发表于 2012-5-3 07:59:46 | 显示全部楼层
现在做事都要小心啊。
有些民用电线也挂在上面。破皮就带电
商海之舟 发表于 2012-5-3 09:34:52 | 显示全部楼层
小心为好!!
秦双华 发表于 2012-5-4 08:11:11 | 显示全部楼层
:handshake
fengjian-m 发表于 2012-5-4 09:16:57 | 显示全部楼层
       我看是两个原因:一是没有和电源线保持足够的安全间距。二是可能LZ你们那儿条件差了点电源线用的还是裸铝线(一起风很容易被刮缠绕在一起,建议和其最下坠点保持2M的安全距离。)林老所提到的接地方式和方法是必须的,但并是是针对不碰电的只是相对的针对减少设备的损失。反之,良好的接地(不是说接地不好要分析原因)会造成更大的故障不是烧钢绞就是烧电源线结果。
lintkk 发表于 2012-5-4 11:53:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2012-5-4 11:59 编辑

      笔者所在地集镇的架空电源线为了减少因碰行道树造成的漏电损失,现在基本上都改为塑料绝缘线;而农村的架空电源线很少有用塑料绝缘线的。搭挂在农村电力线下的有线电视钢绞线,要做到和电力线保持安全距离,往往很难做到,因为电杆的高度不是有线电视部门决定的,高度有限啊,而且一条电杆上电力部门自己可能假设好几道电力线(三相四线的动力线路、照明线路、路灯线路等),剩下的高度就有限了。
    所以,笔者所在地1999年建设农村有线电视网的时候,就不搭挂电力杆。只有城镇街道两侧已经没有立杆的位置了,只好搭挂在电力杆上。
 楼主| zhangxued 发表于 2012-5-5 09:02:34 | 显示全部楼层
看了大家的建议和意见,农网也许有人接触的多看的多,也许有人没有接触过,前提是在经济条件不允许的,没有办法有自己的杆路,广电低收入高风险的行业么。我们这里是15年电力前告别裸铝线,现在很多地方正在改而且是远程抄表,光缆到变压器。
tianmo21 发表于 2012-5-6 19:40:38 | 显示全部楼层
安全第一,警钟长鸣
452801468 发表于 2012-5-10 11:51:43 | 显示全部楼层
万幸!没有伤着人!
JYXIAOMU 发表于 2012-10-29 14:02:45 | 显示全部楼层
我们这边也一样,没自己的杆路,现在要立杆也难,不让啊
石玉龙 发表于 2012-9-16 16:31:39 | 显示全部楼层
现在难啊,现在好多都把电力线架在钢绞线上啊,哎,,然后我们的线又电力线一起走的,起风的时候危险性很大啊!
kstcable 发表于 2012-9-17 13:44:13 | 显示全部楼层
吸取教训,防止类似的事情发生!
xeishenzi520 发表于 2012-10-22 22:39:29 | 显示全部楼层
我们这有一次供电局电缆线漏电,整个线路上的线全部烧没了。。。只剩下个铜芯
haha500 发表于 2012-10-24 16:38:55 | 显示全部楼层
没伤到人就是好事。阿门@!