找回密码
 立即注册
查看: 4992|回复: 14

我地区刚开通数字电视,大多数用户机顶盒连接电视后有交流声

[复制链接]
WANGHUAIZHONG 发表于 2012-6-7 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我地区刚开通数字电视,用户机顶盒连接电视后有交流生。数字技术我是菜鸟请同行指点
爬杆杆的 发表于 2012-6-7 14:58:34 | 显示全部楼层
我遇到过,现在用户家都是平板电视,电源播头都是三线的,一般来说是用户家的接地线,接地不良。办法就是把用户电源播座的地线去掉就没有交流声了。希望能帮到你。
久发电子 发表于 2012-6-7 21:49:37 | 显示全部楼层
有同感~~~~~!
hollywu 发表于 2012-6-7 21:54:29 | 显示全部楼层
可以把用户面板换成带隔离电容的,或者加装外置隔离器
lzmingming 发表于 2012-6-8 08:27:55 | 显示全部楼层
直接去掉电视机电源地线 最快
rtwryq 发表于 2012-6-8 09:27:56 | 显示全部楼层
用户电源播座的地线去掉就没有交流声了
空缺 发表于 2012-6-10 17:15:43 | 显示全部楼层
让那个没用的脚倒下去就OK了
lihongqiao2008 发表于 2012-6-10 21:16:45 | 显示全部楼层
学习,学习;P
钱塘2547220730 发表于 2012-6-11 18:21:28 | 显示全部楼层
分 析 得 很 有 道 理 , 学 习 了
asdzxc 发表于 2012-6-14 07:51:21 | 显示全部楼层
楼上的办法都不错
cycatv 发表于 2012-6-14 09:32:53 | 显示全部楼层
这是什么原理 能解释一下么 我也遇到过这样的事情
klba 发表于 2012-7-24 20:57:38 | 显示全部楼层
可是有烧电视的,现在都不敢叫用户掰了。。。。。。。。。。。
不太懂 发表于 2012-8-12 18:55:07 | 显示全部楼层
还是要换一个合格的用户盒
Tita 发表于 2012-8-15 23:42:34 | 显示全部楼层
用隔离器,或者用两相的插线板然后把电视和机顶盒都接在插线板上。
lizhengang2239 发表于 2012-11-18 21:02:48 | 显示全部楼层
上一个带隔离电容的用户盒就解决了,液晶电视机该问题比较多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册