找回密码
 立即注册
查看: 14009|回复: 24

放大器带电故障求解

[复制链接]
神之出起 发表于 2012-6-8 20:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅求肋一下,放大器出去再接两个放大器,我把放大器保险丝拔掉,正常的话是下级放大器没电,但是其中有个放大器进线出线还是有电,头子动一下就有火花,包括下面分支器也有火花使钢架也有电,电有时候有12V、36V、55V、110V,请各位师傅帮帮忙,非常感谢。
HFC网 发表于 2012-6-8 21:22:32 | 显示全部楼层
钢绞线串了电,查钢绞线上看有没有电源线连在上面。
lintkk 发表于 2012-6-9 13:53:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2013-3-1 07:43 编辑

       供电器和放大器的外壳都接地线了吗?
       放大器的保险丝拔掉,只说明这台放大器的电源变压器没有通进电源,这台放大器停止工作,但不影响这台放大器继续向下面的放大器供电,因此拆卸下面的电缆接头时必然会冒火花,人也有触电的感觉。因为放大器中通过60V电源的通路中没有保险丝的,不过有“通断插片”,拿掉输出口的电源“通断插片”之后,才不会向下面的放大器送电。

       供电器和放大器的外壳都没有接地线时 ,用液晶测电笔测量网络的任何金属器件,都可能有电压数值显示,即使拿掉输出口内部的交流电源“通断插片”以后有可能仍然如此。
      
        估计楼主所说的电压值,是用液晶测电笔测量得出的电压,数值是不准确的,数值虚高。用万用表测量得出的电压才是准的。
      
      如果拿掉这台放大器输出口的两条电缆以后,下面放大器线路上仍然带电,那么有电源线和广电钢绞线相碰磨破的可能性,此时往往可能会烧坏放大器和分支器、分配等网络器材;
     
      如果拿掉这台放大器输出口的两条电缆以后,下面放大器线路上就没有带电,那就是因供电器和放大器的外壳没有接地线引起的。因为供电器和放大器的外壳没有接地线时,网络器件外壳用液晶测电笔就可能测出电压来。

     一试就可以判断清楚。
      
放大器电原理简图2-3电源通路.JPG
xudongxu 发表于 2012-6-9 14:22:34 | 显示全部楼层
线路带电,都断开再查
zx6769 发表于 2012-6-9 17:03:38 | 显示全部楼层
钢绞线串了电
幸福缘与奇遇 发表于 2012-6-9 20:44:06 | 显示全部楼层
做好接地工作
lww00_007 发表于 2012-6-9 21:57:10 | 显示全部楼层
应该是放大器接的电没有接地线,在放大器上接条地线
tabbo 发表于 2012-6-10 00:23:44 | 显示全部楼层
我遇过用户家同轴缆带电馈到放大器带电情况,可做参考
电广网络 发表于 2012-6-10 08:57:48 | 显示全部楼层
2楼判断得对,这是外边220v市电侵入钢绞线造成的故障。从你所测得的电压数据看,在离该放大器200m左右的地方,有市电线路(最可能的是用户电源线)与钢绞线搭接,电源线护套被磨破,使得钢绞线带电。
空缺 发表于 2012-6-10 17:18:12 | 显示全部楼层
搞好接地和接头是维护的关键所在。
空缺 发表于 2012-6-10 17:20:01 | 显示全部楼层
200米左右能说出的依据我们好应用
姜小华 发表于 2012-6-11 14:50:36 | 显示全部楼层
钢绞线串了电,查钢绞线上看有没有电源线连在上面。
mcr 发表于 2012-6-11 16:48:06 | 显示全部楼层
我遇到过一会一个用户的电视坏了倒的电
排查惨了
lice25 发表于 2012-6-12 21:16:46 | 显示全部楼层
多半是市电电线和有线同行,破皮碰到钢胶线或有线设备的外壳了或碰到有线电缆的屏蔽线了,碰头处在电压最高处!作业时可要小心了,电压可达120伏以上。维修时可用分割断开法排查。
yanghuo108 发表于 2012-6-21 22:44:25 | 显示全部楼层
多半是市电电线和有线同行,破皮碰到钢胶线或有线设备的外壳了或碰到有线电缆的屏蔽线了,碰头处在电压最高处!作业时可要小心了,电压可达120伏以上。维修时可用分割断开法排查。

就照他说的这么处理,处理的时候一定要小心,有时候电压很高的,很危险的,注意安全。
yanghuo108 发表于 2012-6-21 22:46:01 | 显示全部楼层
挨个头断,用电笔测试,查找到电的进入点,处理好以后再恢复损坏的网络。
you 发表于 2012-6-24 13:25:21 | 显示全部楼层
钢线很多地方跟市电交叉处还有分支分配等都要跟市电保持距离并做好接地
SMTVN 发表于 2012-6-24 14:50:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 SMTVN 于 2012-6-24 14:53 编辑

因为电视线缆碰上电源线并磨破绝缘皮、钢绞线直接碰上电源线而造成的电缆带电(此时用测电笔接触电缆外导体,钢绞线就可测出。用万用表、钳形表测量,往往指示最大的那一路就是故障点),单单靠加强系统接地的措施还不能完全解决电缆带电的问题,此时必须检查出碰电地点,排除碰电故障才行!!!

这次的碰电点是在水产批发市场一市电接头,长期的过负荷使接头发热,又加上何时线路施工时将有线电视-9铝管电缆别到接头处。造成接触面的绝缘电缆外皮受热融化,220V的市电通过铝管传到整个网络。雷雨天潮湿的环境也是诱因之一。。还好片区维护人员是从头端开始排查,也还好不是钢绞线碰电,不然后果不堪设想,设备的损坏还可以更换,人的生命。。。。

另低压60V供电的放大器(化机废墟处)在关断供电器时还能出现正常的电源红灯指示,是因为市电窜入网络后,经长距离电缆的压降作用,很巧合的和放大器供电电压一致,钢绞线做外导体。这样开关电源输出标准的直流24V,造成那种诡异现象。。。

解决方法:对该区域内所有和市电有交越的位置都套电力保护管。加强平时的线路巡视,对隐患及早发现处理

如果坏事情有可能发生,不管这种可能性多么小,它总会发生,并引起最大可能的损失。。。
MR.DRR 发表于 2012-7-2 09:08:51 | 显示全部楼层
夏天经常会出现这样的现象,要注意调整与电力线交汇处的空距。
mcr 发表于 2012-7-2 10:53:13 | 显示全部楼层
我以前模拟信号遇见过,一家用户电视机漏电的、一根线一根线的断、查惨了