         笔者在职维修设备时所用的防雷压敏电阻,是黄岩航洋公司的产品(价廉物美),该厂虽然和笔者所在地同属一个市,当初不知道,还是嘉兴长江公司推荐给笔者的呢!现在推荐给网友。

         220V供电的 放大器、光接收机,可选用直径10mm和14mm的压敏电阻,用在电源两线间的为10K/471,2个分别用在电源两线和“地”之间的为14K/621。

         220V/60V供电器,可选用直径20mm和14mm的压敏电阻,用在电源两线间的为14K/471,2个分别用在电源两线和“地”之间的为20K/621。
      

黄岩航洋高能量压敏电阻.pdf

497.28 KB, 下载次数: 807

黄岩航洋压敏电阻.pdf

90.55 KB, 下载次数: 121

赵永军 发表于 2012-9-2 20:03:18 | 显示全部楼层
好资料,谢谢提供。
HFC网 发表于 2012-9-2 20:11:22 | 显示全部楼层
谢谢提供:handshake
xinyuan888888 发表于 2012-9-2 22:21:12 | 显示全部楼层
价格不贵。
guangguang@94 发表于 2012-9-3 08:41:38 | 显示全部楼层
好资料,谢谢提供。
catv_zheng 发表于 2012-9-3 09:39:56 | 显示全部楼层
:handshake学习了~~!
sunxihua88888 发表于 2012-9-10 14:34:56 | 显示全部楼层
:handshake
litianbo1986 发表于 2013-4-12 19:35:46 | 显示全部楼层
林老请问电源两线和地之间可以用471的吗
qczcf 发表于 2013-3-24 21:44:34 | 显示全部楼层
好资料,谢谢提供
板桥维修线路 发表于 2013-7-22 04:09:07 | 显示全部楼层
有图片?看不到呀
 楼主| lintkk 发表于 2013-7-22 06:40:08 | 显示全部楼层

压敏电阻图片
压敏电阻.jpg
wd789 发表于 2013-8-4 14:32:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料-----------------
boge1986 发表于 2013-8-20 23:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 boge1986 于 2013-8-20 23:50 编辑

621压敏电阻一打雷就坏换起来麻烦是选用的直径小了吗,多个并联不知可行不
 楼主| lintkk 发表于 2013-8-26 07:17:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2013-8-26 07:31 编辑
litianbo1986 发表于 2013-4-12 19:35
林老请问电源两线和地之间可以用471的吗

    电源线上的感应雷击对地电压,本来是相等的,而且很高,比方说都是10000V;由于电源的零线在电源变压器的位置必然接地,一部分雷击电流会通过零线的地线入地,因此电源地线上的雷击电压降低了,比如说只有5000V(由于雷击电流从0上升到最大值的时间很短,相当于高频电流,而零线到变压器接地的地方长度很长,存在很大的电感感抗,因此即使接地,残留的雷击电压仍然很高,不会是0)。结果,电源火线和地线之间存在5000V的雷击电位差。
      当雷击电压传到被保护的供电器的时候,由于接在电源零线和火线之间的压敏电阻导通电压低(470),因此率先导通,将火线与零线之间的雷击电位差迅速降低平衡(比方说火线是7470V、零线是7000V),接着(间隔的时间非常短,但是毕竟有时间间隔)接在火线和大地、零线和大地上的压敏电阻几乎同时导通,向大地释放雷击电流。由于此时火线、零线上的雷击电压已经基本相等,因此通过压敏电阻向大地释放的雷击电流也基本相等,即平分了雷击电流,大大减少火线上的压敏电阻因雷击电流过大而损坏的现象。

        如果三个压敏电阻都用471,那么每次雷击,接在火线和地之间的压敏电阻通过的雷击电流远大于另外两个压敏电阻,火线上的压敏电阻因雷击电流过大而损坏的现象就会频频发生。
        因此,接在电源零线和火线之间的压敏电阻通常用471,容许通过的电流也小;接在火线和大地、零线和大地上的压敏电阻通常为621,容许通过的电流值也要大一点。
      
 楼主| lintkk 发表于 2013-8-26 07:33:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2013-8-26 07:35 编辑
boge1986 发表于 2013-8-20 23:49
621压敏电阻一打雷就坏换起来麻烦是选用的直径小了吗,多个并联不知可行不

应该采用直径大一点的,即容许通过电流大一点的。并联应该可以,但是由于个体之间导通电压会有差异,导通时间有差异,不一定能平分雷击电流。
boge1986 发表于 2013-9-3 20:43:19 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2013-8-26 07:33
应该采用直径大一点的,即容许通过电流大一点的。并联应该可以,但是由于个体之间导通电压会有差异,导通 ...

感谢林老讲的实在是太详细了