hbyccby 发表于 2012-10-17 14:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天机房检修碰到一个很奇怪的现象。
23DB光放后接一个三均分(是拉锥的)的分光器,有一路输出有点不正常(正常时为17db,现为14db)。检修步骤如下:1、测23db光放。关光放,接上尾纤光功率计,开光放,测得光放输出22db多,光放正常。2、测分光器输出。跳纤恢复后接有问题的那一路,结果还是14db,用95%的酒精棉擦分光器的尾纤头,再测,结果只有9db,反复操作还是如此。不得以,用熔接机更换分光器里的尾纤,换好后正常,有17db。这是什么原因。请各位大侠帮忙分析下。
电广网络 发表于 2012-10-18 16:29:42 | 显示全部楼层
很可能是该端口内置连接器端头有灰尘。
fengjian-m 发表于 2012-10-19 09:36:59 | 显示全部楼层
分光器的此有故障端的尾纤存在质量问题。碰到过如你所述更换一段则好了。
把你变成猪 发表于 2012-10-19 13:12:29 | 显示全部楼层
光分路器有问题。
 楼主| hbyccby 发表于 2012-10-19 15:03:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbyccby 于 2012-10-19 15:04 编辑

法兰没问题,光分路器没问题。
会不会是因为此处光分路器的光功率有点强(14-17),测量和用酒精棉擦的时候,没有关光放,而致使尾纤端面被烧坏。理由是,光放产厂家曾给我们说过,在测量大功率光放的输出光功率时,要关机接好尾纤和光功率计后,再开机测量,要不就会不准确,还有烧坏尾纤端面。请各位帮忙分析下!!!