zalfzlfzl 发表于 2013-8-10 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司网络改造后,大批60V供电的光接收机需要改成220V供电,我查看过电源,发现都是采用3842集成块的,差别不是很大。想问下有没有改成功的,介绍一下经验。谢谢。
董晓辉 发表于 2013-8-11 08:48:43 | 显示全部楼层
可以的,但是要改动一下外围的元件。
ahao 发表于 2013-8-11 11:30:41 | 显示全部楼层
改不如换吧?

即便是有些开关电源可以改也需要换开关变压器、外围元件等等,弄下来和买一个差不多了,并且自己改的质量也难有保障。
m56j1997 发表于 2013-8-15 15:28:55 | 显示全部楼层
改比较麻烦,很多东西都要换,比如:滤波电容,开关变压器,还有电阻等,还有调试哦,、不建议改
不对不对66 发表于 2013-8-15 22:30:01 | 显示全部楼层
改成线性电源不就得了
765724559 发表于 2014-3-3 14:18:25 | 显示全部楼层
好改,其主板供电一般是24V,配一个220V/24V的电源板就行了。