请教60套节目前端机房供电设计问题

[复制链接]
stayluckyydfy 发表于 2014-7-20 10:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个60套节目前端机房供电要求:前端机房需要多少回路?每个回路多少负荷?现机房已具有双电源切换的供电条件。谢谢!
lintkk 发表于 2014-7-20 17:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2014-7-21 11:34 编辑

       有线电视前端机房的耗电量,就是所有设备耗电量的总和,可以根据各种设备说明书的标示值计算出来。如果不便计算,只要在设备全部安装好了以后,开机使用1个小时,看一下这1个小时里电度表读数的增加值,就知道了。比方说,开机1小时,消耗1度电,说明前端的耗电总功率是1kw;耗电1.5度,说明前端的耗电总功率是1.5kw;等等。只要这样试验一次,总前端的耗电量心里就有数了,不需要每次做前端都来试验一下(增加一个频道,采用独立调制器时,连信号源,增加耗电量100W左右)。

      
       当然,如果机房需要向外面的电缆分配网络中的放大器(60V)供电,可按每台放大器20W用电量估算。如果机房通电试验时外面的放大器已经接通工作,那么估算也不用了,因为它们的耗电量已经在电度表的计量之中了。

        



haha500 发表于 2014-7-21 09:31:51 | 显示全部楼层
先把所有带电设备都查一下功耗,累加后再预计下未来发展,预留一部分余量,就可以了。多少回路,我觉得一排机柜一个回路,个别重要的设备,要单独再给跳一条回路。
 楼主| stayluckyydfy 发表于 2014-7-21 17:51:32 | 显示全部楼层
谢谢,甲方给配了三相五线,双回路,25千瓦,应该足够了!