先谢过各位了,
西南九虎 发表于 2014-9-12 11:42:58 | 显示全部楼层
不用图片,你把调制器的机壳接地镙丝全部用铜线级连后(一般标准机柜隔一U满装调制器级连铜线用1.5至2.5平方的多芯地线就行)与机柜相连,机柜再与机房的统一接地相连就可以了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

lintkk 发表于 2014-9-12 11:53:04 | 显示全部楼层
       最关键的首先是机房里的机柜外壳接地必须良好;其次是信号混合器外壳、放大器外壳做好接地;调制器外壳面板如果是铝合金制作(没有喷漆)、且能用螺丝紧固在机架上,和机架能0电阻接触的话,可以不必每一台都接地。
机房设备接地示意图.JPG
机房实施“共同接地”的方法.JPG
角铁、圆钢接地.JPG
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

xu-duo88 发表于 2014-9-17 19:55:23 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2014-9-12 11:53
最关键的首先是机房里的机柜外壳接地必须良好;其次是信号混合器外壳、放大器外壳做好接地;调制器 ...

请问,钢绞线也可以做接地线吗?
lintkk 发表于 2014-9-17 22:14:47 | 显示全部楼层
xu-duo88 发表于 2014-9-17 19:55
请问,钢绞线也可以做接地线吗?

钢绞线直接接地的参考方法
钢绞线直接接地方法.JPG
xu-duo88 发表于 2014-9-17 23:17:48 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2014-9-17 22:14
钢绞线直接接地的参考方法

非常感谢,这个应该和扁铁的避雷效果一样吧
lintkk 发表于 2014-9-18 08:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2014-9-18 10:59 编辑
xu-duo88 发表于 2014-9-17 23:17
非常感谢,这个应该和扁铁的避雷效果一样吧

          那得看当地的土质砂粘程度和地下水位的高低,南方河网密布土质粘重、地下水位高、土壤湿度大的地方,有可能和扁铁的接地效果相近;如果土质砂性、地下水位低、土壤干燥,那么接地效果可能差些。接地效果的好差,可用接地电阻测量仪来测量判断。

         接地 钢绞线引入机房以后,得用大的电烙铁将它和铜芯塑料护套线焊接好,再引到机柜外壳接地、和设备外壳接地。
         对机房来说,接地的主要作用是加强屏蔽效果,大大地减轻干扰窜入,使电视图像清晰。


xuql07 发表于 2014-9-19 08:21:02 | 显示全部楼层
接地有什么用?
这里有个模拟前端,我发现接不接地都一样,没什么不同。