找回密码
 立即注册
楼主: wdsh

数字电视受到不明干扰!请高手分析下是什么原因!

  [复制链接]
菜园 发表于 2015-6-6 19:26:08 | 显示全部楼层
查查接头,重点排查接头是否做的规范,希望能帮到楼主
三月十二 发表于 2015-6-9 14:56:35 | 显示全部楼层
很多地方都没重视接地,直接挂上就完事了、、、、

观看林总的文章受益匪浅,向林总致意!
三月十二 发表于 2015-6-9 14:57:48 | 显示全部楼层
ucdosyiy 发表于 2015-6-4 20:52
光机96db高什么啊,我们光机都是调成一百五左右的,下面还要带好几放大器的,

哥们,你们用的什么光机,可以调到150的。。。。我们这边一般也都在100左右。
ucdosyiy 发表于 2015-6-19 07:28:35 | 显示全部楼层
兄弟我打错了,是105,,光机不带放大器的话,你先调最高,慢慢往下降,降到MER,BER,都好了就行了,
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-2 10:04:30 | 显示全部楼层
    谢谢各位老师的回复指导。关于数字电视受到不明干扰一事,经过多种办法和努力,包括接地、换光接收机、重新接头等,始终没有解决问题!折腾了好长时间,昨天上午终于找到了干扰源,为村西头一 恒压变频供水设备干扰。经过测试,只要把供水设备的电断开,干扰马上消失。如图
干扰现象.jpg
干扰消失.jpg

评分

参与人数 1积分 +6 威望 +6 收起 理由
hanq + 6 + 6 赞一个!

查看全部评分

 楼主| wdsh 发表于 2015-7-2 10:12:45 | 显示全部楼层
供水泵房和恒压变频供水设备如图所示:
供水泵房.jpg
供水机柜.jpg
机井.jpg

机柜铭牌

机柜铭牌
变频器.jpg
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-2 10:40:12 | 显示全部楼层
    干扰源已经确定,怎么解决?由于供水机柜没有接地,于是把机柜接上地线,干扰依旧。把用户机顶盒和分支器接地,还是不行,没有一点改善。.........,最初测试的时候,是断开的机柜总开关,想进一步缩小干扰源范围,当最后断开进入井内的三根电源线时,故障消失,由此判断干扰源应该是来自机井下方70米的电动机干扰,经过供电电网干扰到用户电视机。(注:前段时间测试:用户电视机用逆变器供电没有干扰),后来请教一个专修电动机的老师,他认为不是电动机干扰,而是和电动机相连接的30KW变频器干扰,他建议接地、滤波、加磁环、加电抗器,于是马上联系一家叫同发工控的商店,老板说加磁环效果不大,建议加电抗器试试。马上行动,把电抗器加在变频器输出端,没有效果,加在输入端,也没有效果,干扰一点没有减弱,真是晕啦!!!!!最后和厂家联系,到现在还没有结果!!不知道下一步应该怎么处理!请高手赐教!不胜感激!!!!!
电抗器.jpg
lintkk 发表于 2015-7-2 12:00:30 | 显示全部楼层
可以加防止变频电源干扰数字电视的器件——变频器专用输入型滤波器来解决问题
http://www.ccbn.com.cn/thread-160445-1-1.html
lintkk 发表于 2015-7-2 12:18:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2015-7-2 14:36 编辑

       笔者这里的工业企业使用大大小小变频器非常多,没有听说过企业内部和周边用户的数字电视受到干扰的投诉。因此笔者认为楼主那里的问题可能与以下几方面的情况有关:
        1、变频器劣质!厂家以为是农村专用的设备,产品设计制造时根本没有考虑对电源的污染和对外界的干扰问题。可以直接和厂家联系解决办法。
        2、重新试验受干扰时刻用蓄电池逆变电源给机顶盒和电视机供电,看看还会不会受干扰。以断定逆变器的干扰是通过电源侵入(用逆变器供电以后故障排除)、还是通过辐射侵入(用逆变器供电以后故障照旧)系统的。
        如果是通过辐射侵入系统的,加强系统屏蔽应该可以解决问题。
       3、如果是通过电源侵入的,再分析一下没有受干扰的用户、和受干扰的用户供电线路有什么差别?受干扰用户的供电线路是否可以改造一下?因为买一台滤波器费用可能很大,而且买来以后也不一定能保证解决问题啊。
lintkk 发表于 2015-7-2 14:33:08 | 显示全部楼层
wdsh 发表于 2015-7-2 10:04
谢谢各位老师的回复指导。关于数字电视受到不明干扰一事,经过多种办法和努力,包括接地、换光接收机 ...

这幅图是模拟电视、还是数字电视?
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-2 14:44:41 | 显示全部楼层
是数字电视!
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-2 14:52:31 | 显示全部楼层
     林老师,经过多次测试,变频器干扰距离大概有300米左右,远处没有这么严重。我发的上面的图像是用的是同洲机顶盒,显示短横线干扰,换了新大陆机顶盒,显示为严重的马赛克。上图中的电视机距离供水泵房仅隔一条路,距离20多米,电视机换为蓄电池或发电机供电,没有一点干扰!应当确定为干扰通过电网进来的!~
b57778 发表于 2015-7-2 17:04:44 | 显示全部楼层
66楼林老所说的滤波器,如果效果能满足要求,是一个从根源上解决问题的方法,一劳永逸。

另外一种方法(不能确定是否有效),在用户家里,用1:1的变压器,就是220v进220v出,这种变压器本来是隔离市电220v起安全作用的,但是否能 弱化 此例的干扰信号,不能够确定。原理:变压器设计工作频率应是50HZ,而此例的干扰信号频率应在15KHZ以上。50HZ变压器对于15KHZ以上的信号,其 感抗 在理论上应该高了不少,实用时,不知其初次级偶合能力(针对15KHZ)会不会减小。
aa.jpg
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-4 09:07:43 | 显示全部楼层
谢谢,买个去试试!:Q
b57778 发表于 2015-7-6 08:45:52 | 显示全部楼层
另外可在逃宝上搜索 “电源滤波器”,参考一下产品种类、价格、易用实用性,看当地是否有卖。
产品是家用的,有接线盒式的,有插座式的。
接线盒式的价格低(十几、几十元,用户易接受),但需做安全考虑(加个外盒,防漏电),或用大一些功率的接在电表箱内。
插座式的易用,价格稍高一些(百多元及更高)。
这种产品对楼主这种故障案例是否有效果,只能是个实验,如实验没有效果,就白白浪费时间了,哈哈。。。

还有,如果有效果,多用一个,两个串在一起用,会增加效果。
2.jpg
3_副本.jpg
4_副本.jpg
5_副本.jpg
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-10 16:22:20 | 显示全部楼层
在用户家中加“电源滤波器”,无效!:(
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-10 16:23:04 | 显示全部楼层
看来只有加变频器专用滤波器试试啦!
b57778 发表于 2015-7-17 11:26:45 | 显示全部楼层
郁闷,。。。
 楼主| wdsh 发表于 2015-7-18 09:08:50 | 显示全部楼层
大家好!困扰两个多月的干扰昨天彻底排除啦!:P感谢大家的指点,特别是林老!谢谢!
此干扰确定为变频器通过电网的传导干扰!通过电网干扰有线数字电视!用过各种办法都没有排除!最好还是采用林老师的方法,加变频器专用滤波器!滤波器分输入型和输出型。具体加哪个类型的,多个厂家工程师意见也不一致!也有的说两台都要加,到底加了是否有作用,厂家技术人员也不敢保证!只能说试试!但不能答应退货!最好和一厂家联系好,输入型和输出型各买一台,如果没有效果可以退货。到货后进行测试,加输出型滤波器没有效果,加上输入型滤波器,干扰彻底消失!
滤波器.jpg

评分

参与人数 1积分 +20 威望 +3 收起 理由
勤学苦练 + 20 + 3 赞一个!

查看全部评分

b57778 发表于 2015-7-19 11:52:37 | 显示全部楼层
这个钱谁出的?是村里还是楼主单位?