为什么从机房设备出来的光功率是+3到光接收机就是-2了?

[复制链接]
tjymwdhj 发表于 2015-9-21 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么从机房设备出来的光功率是+3到光接收机就是-2了?
gdtkly 发表于 2015-9-21 21:17:38 | 显示全部楼层
光纤损耗或熔接不当损耗
风落槛外 发表于 2015-9-22 08:21:58 | 显示全部楼层
链路损耗,光纤衰减,等等一系损耗呀
lintkk 发表于 2015-9-22 10:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lintkk 于 2015-9-22 21:26 编辑

         光接收机离机房多远啊?
        光信号在光纤中传播时会损耗的,1550nm光信号每公里光纤损耗0.25dB,每个活动接头损耗0.5dB光景。你说的情况,光接收机离机房大约16km。
           计算式:            3-(0.25*16)-(0.5*2)=- 2 (dBm)

      如果光接收机就在机房里,那么可能是尾纤打小圈造成的,小圈打得愈小,衰减光功率愈大。尾纤打小圈是降低光接收机接收光功率的临时应急措施,可以防止输入光接收机的光功率过高而引起损害。


zhaopeng-q 发表于 2015-9-22 14:35:07 | 显示全部楼层
林老师经验之谈呀,谢谢:handshake“如果光接收机就在机房里,那么可能是尾纤打小圈造成的,小圈打得愈小,衰减光功率愈大。尾纤打小圈是降低光接收机接收光功率的临时应急措施,可以防止输入光接收机的光功率过高而引起损害。”