找回密码
 立即注册
查看: 2294|回复: 6

[求助]请教各位老师一个问题?

[复制链接]
小小鸟 发表于 2006-6-7 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间,我县城区有线网络部分光站出现信号闪断,闪断2-3秒左右后恢复,前后间隔十几分钟后,又继续。刚开始,怀疑是光站电源的问题,后通过观察不是,因为城网部监视信号取至前端机房,也出现此现象,后又怀疑前端放大器的问题,更换一台,仍出现。此现象一般出现在下午或晚上,有时半个小时后,不在出现,有时一两个小时不等,没有规律。有时上午也出现。而区乡分公司网络却没有出现。(信号均取至县中心机房,通过光纤传送的。)<br>我局前端用放大器,是康特公司产750MHZ机架式放大器,外供电,增益18dB,一台前置,两台做光发射机信号放大用,前置放大器,经观察没问题,取名前端1放大器没问题,前端2有问题,更换后仍出现闪断。其间的分支分配器会不会有问题?想来该不会。郁闷啊!各位老师帮帮我,谢谢了!
haha500 发表于 2006-6-7 17:34:59 | 显示全部楼层

re:先把地接好;不行先弄个别的干放支哪里...

先把地接好;<br>
不行先弄个别的干放支哪里,试试。<br>
前端2后面的光发确认没问题吗?<br>
 楼主| 小小鸟 发表于 2006-6-7 18:19:41 | 显示全部楼层

re:老师,让人纳闷的是,城网部监视信号取至光...

老师,让人纳闷的是,城网部监视信号取至光发前,与光发射机应该无关。
再回首 发表于 2006-6-7 19:29:17 | 显示全部楼层

re:看看光接收机输出端的顶丝是否有接虚的情况...

看看光接收机输出端的顶丝是否有接虚的情况<br>
还有 看看供电电源至光接收的电缆有无破损连电短路的情况<br>
看看供电电源接市电的电压是否正常.<br>
我最近也遇到了这样的问题.<br>
很是头疼 5天才修复 郁闷呀.<img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em06.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em06.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
 楼主| 小小鸟 发表于 2006-6-8 15:15:41 | 显示全部楼层

re:感谢老师的回帖,上述故障,由于情...

感谢老师的回帖,上述故障,由于情况收集不准确(城网部监视信号是两路,机房、网络。),导致误判断,昨晚我干脆在机房待到晚八点左右,直到故障再次出现,发现城区一光发出现告警,从而引起信号闪断,更换后故障排除。<br>这次故障后,将会告诫我们在今后的工作中,不要放过每一个细节,这将有助于我们更快的排除故障,再次感谢!
王小丽 发表于 2006-6-8 15:34:30 | 显示全部楼层

re:是不是有一台光发射机的温度过高,我们这里...

是不是有一台光发射机的温度过高,我们这里也出现过类似的故障.
 楼主| 小小鸟 发表于 2006-6-8 15:48:52 | 显示全部楼层

re:与温度好像无关,该机报警时,我看过液晶显...

与温度好像无关,该机报警时,我看过液晶显示,温度、电压、电流等都正常,只是功率变化大,且快速闪动,把机壳一拍,马上不告警,过会儿有开始。其原因不祥。该机是金田公司的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-18 08:10 , Processed in 0.047789 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表