找回密码
 立即注册
查看: 2613|回复: 4

各位同行专家请问

[复制链接]
1115004715 发表于 2022-10-26 15:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个片区问题。 到某个时间。信号就不足。 把干放同轴电缆 拔插又正常。过段时间又不行 反复 不知道怎么回事 有哪位专家知道的么
lintkk 发表于 2022-10-28 07:15:37 | 显示全部楼层
       首先必须查清楚信号不足和正常的分界点在哪里。比如到达放大器输入端口的信号电平足够(即和正常时相同),输出口不足(那是放大器输出入接头、或放大器内部的问题);放大器输出口信号电平正常,下面第一个分支分配器下信号不足(那是这个分支分配器接头、或本身问题);等等。
       第二,信号不足时的电平值与正常的电平值都要测出来,做个记录,进行比较,才能判断故障的大致原因。详见附件。

7-2 有线电视干线电缆及接头各种故障对系统电平的影响.doc

1.35 MB, 下载次数: 2

lintkk 发表于 2022-10-29 07:45:28 | 显示全部楼层
      比如笔者管理有线电视网络时,碰到一个片区信号不正常的故障,检修时先从大的范围判断故障点,即搞清信号正常片区和异常片区的分界点,分析故障点可能在某个放大器以下;查放大器的输出信号正常,出口配接的分配器各个端口输出信号正常,所接各条电缆接头正常;再向下查某条电缆出口电平不正常,是高端电平下跌超常严重,低端电平下跌小,据此现象判断,属于电缆内部进水,因大雨后投诉故障的,极可能是电缆进水。电缆两端接头没有进水,判断是中间破损进水,只好更换电缆,故障排除。
      仔细检查拆下来的电缆,发现电缆中间被气枪铅弹击中,铅弹嵌进电缆之中(尚未碰及电缆内导体,没有直接短路),雨水从伤口进入引起故障。

      如果故障电缆出口低端电平下跌超常严重,而高端电平下跌较小,那是电缆开路故障。比较罕见的一例故障是电缆接头螺纹外导体氧化,不能与过电流分支器外壳零电阻接触造成(由于接地线参与馈电、通过电流又小,对供电影响不大)。


李振斌 发表于 2022-12-13 16:59:35 | 显示全部楼层
楼主的问题描述太笼统了;还有就是问题解决了吗,解决的话分享一下故障排除的方法、过程,以便大伙学习一下。
haha500 发表于 2023-1-22 08:42:56 | 显示全部楼层
大概率是电缆不行了