找回密码
 立即注册
查看: 1723|回复: 0

[转帖]有线电视技术的横向应用

[复制链接]
HT-BEYOND 发表于 2006-7-21 13:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br>
<br>
<br><br>
  在有线电视信号传输网中,集中供电方式得到了广泛应用,其基本过程是:把邻频调制器调制后的各频道射频信号先混合在一起,再送到集中供电器和交流60 V电源混合,通过同轴电缆向下传输,一方面下传有线电视信号,另一方面向集中供电放大器提供工作电压,从而有效地避免了因供电问题导致的线路故障,提高了有线电视信号传输网的可靠性。笔者近来根据此原理,在电视监控系统的建设中利用1根同轴电缆,正向从控制中心向远端设备供电,远端设备采集的信号又沿此传输线路把信号送回控制中心,取得了较好的效果,并且整个功能实现只需对设备进行简单改造,方便易行,现简要介绍如下。 <br>
<br>
  多媒体电视监控系统远端设备包括摄像机、可变焦镜头、云台和解码器等,电视监控图像信号的传输可采用电缆传输、光缆传输、微波传输3种方式,在实际使用中,可根据传输距离的远近、设备的性价比来选择。控制中心利用彩色电视机或投影机等设备显示现场情况,通过系统主控机或分控机的简便操作,对图像进行切换,使被监控现场的情况一目了然,提高了工作效率。 <br>
<br>
  系统最近的监控点距控制中心300 m,最远的有2.5 km,远点采用视频信号传输显然不合适,而摄像机采集的视频信号如经调制器调制,则可达到较远的传输距离。为了确保监控图像的质量,经过多方面考虑,决定在近距离采用视频传输方式,在较远距离采用射频传输方式的电视监控方案。在系统设计过程中,用户提出监控点不能就地供电(因经常停电),所以我们采用了集中供电方式,控制中心通过集中供电器向各监控点提供交流60 V工作电压,基于此我们对部分设备进行了技术改造。 <br>
<br>
1集中供电器的改造<br>
<br>
  集中供电器安放在控制中心,用于向远端设备提供工作电源。由于图像信号与工作用电共缆传输,在控制中心需要把远端传回的图像信号分离出来,可采用1个二分配或一分支,拆掉原来内部线路板,接一个的电路。集中供电器输出的交流60 V从“60 V输入”端输入,通过一个磁芯电感从“信号输入/60 V输出”端输出,向远端设备供电,电容用于滤除线路传回的射频信号;远端设备采集的信号从“信号输入/60 V输出”端输入,通过一个电容耦合到“信号输出”端输出给分配器,并滤除交流60 V,分配器输出的信号送到解调器,解调出视频信号。 <br>
<br>
2邻频调制器的改造 <br>
<br>
  邻频调制器安装在摄像机附近,市面购买的邻频调制器采用交流220 V供电,可将其变压器换为交流60 V供电(需订做),然后在其内部增加的几个器件,调制器上原来的射频输出口即为“60 V输入/信号输出”端口,用于连接信号传输线路;线路上传送来的交流60 V通过一个磁芯电感从“60 V输出”端送给变压器,给设备供电;调制后的射频信号通过电容耦合到射频输出端口,通过信号传输线路回送到控制中心。 <br>
<br>
3解码器供电的改造<br>
<br>
  解码器安装在远端,一般采用交流220 V供电。我们采用1个二分配或分支,去掉原来内部线路板,接一个如图3所示电路,加在调制器的前面,对其供电。“信号输入/60 V输出”接调制器射频端口;线路传来的交流60 V由“信号输出/60 V输入”端口输入,通过“60 V输出”端给解码器供电,通过“信号输入/60 V输出”端口给调制器供电。解码器供电可采用两种方式:一是将解码器原交流220 V的电源变压器换为交流60 V的,另一种是采用交流60 V变交流220 V的逆变电源,逆变后对解码器供电,我们采用了后者。 <br><br>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-18 15:07 , Processed in 0.060933 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表