在通信行业中,人们通常把电源设备比喻为通信系统的&quot;心脏&quot;,这充分证明了通信电源在通信系统中所处地位的重要性。通信电源系统运行质量的好坏直接关系到通信网的运行质量和通信安全,随着通信网整体水平的提高,通信电源系统也有了突飞猛进的发展。用智能化开关电源设备和阀控式密封蓄电池组替代原有的整流器和防酸式蓄电池组,成为目前通信电源设备更新换代的新热点。下面我就高频开关电源及阀控式密封蓄电池的日常维护管理谈谈自己的看法。<br>
<br>
  1 高频开关电源及阀控式密封蓄电池的优点<br>
<br>
  1.1高频开关电源的优点<br>
<br>
  (1)高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高、输出纹波低、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余、便于扩容、远程监控等特点。<br>
<br>
  (2)电源系统智能化、高频化,大大减小日常维护的工作量,更好的发挥通信电源维护的工作效率。<br>
<br>
  (3)模块化结构设计。它的任意一整流模块相当于一台相控电源设备,即它的任意一整流模块均可独立工作。多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不仅提高了功率容量,在器件容量有限的情况下满足了大电流输出的要求,而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,极大地提高了系统可靠性。即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供了充分的时间。<br>
<br>
  (4)可实时监测蓄电池的端电压,充、放电电流,自动控制均、浮充状态。<br>
<br>
  (5)具有电池温度补偿功能。<br>
<br>
  1.2 阀控式密封蓄电池的优点<br>
<br>
  由于采用贫液式阴极吸收式的独特结构,保证气体在电池内部循环复合,电池内无流动的电解液、无电解液渗漏的问题存在,运行中无酸雾逸出,因此可卧放、叠放,可以和通信设备同屋放置在一起,节省空间;贫液设计在维护中不需补水、不需调比重,适合大电流放电;在一般情况下氢氧复合较好,不会产生氢气。<br>
<br>
  2日常维护需注意的问题<br>
<br>
  (1)高频开关电源系统对环境温度要求不高,在-5&ordm;C~40&ordm;C都能正常工作,但要求室内清洁、少尘。否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱,而且大量的灰尘也会造成原器件散热不好,因此最好每季度进行一次清洁。<br>
<br>
  (2)高频开关电源系统中设置的参数在使用中不能随意改变。<br>
<br>
  (3)在使用中要避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。由于电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载或在基本满载状态下工作,都会造成整流模块出故障。<br>
<br>
  (4)蓄电池对温度要求较高,其使用环境温度在15-25&ordm;C范围内, 标准使用温度为25&ordm;C。若温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1度,其容量下降1%。其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每增高10&ordm;C,电池寿命约降低一半。<br>
<br>
  (5)正确设置浮充电压保证电压电流符合规定标准,电压、电流过高或过低都会影响电池的使用寿命。<br>
<br>
  (6)蓄电池运行期间,每季度应检查一次连接导线、螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧,腐蚀的接头必须及时用砂纸等打磨处理。<br>
<br>
  (7)循环充放电使用时,应掌握好每次的充电量和放电量;应防止电池短路或深度放电,因为电池的使用寿命和放电深度有关,放电深度越深寿命越短;应使每次的充电量为前次放电量的110%~120%左右,放电容量则应控制在电池容量的30%~50%。<br>
<br>
  (8)对市电停电频繁的局应至少每季均充一次,不经常停电地区每半年均充一次,充入电量应根据实际情况,考虑到蓄电池本身的情况自行设定。<br>
<br>
  (9)落后电池只有在放电状态下才能被正确判定。放电时一组电池中电压降低最快的一只就是落后电池。当出现落后电池时,先用整流器给整组电池均充,然后放电,循环几次后仍不行的,应当单独处理。<br>
<br>
  3日常管理几个要点<br>
  <br>
  阀控式密封蓄电池在使用过程中由于重力作用和无法添加蒸馏水,因而电解液均匀性较差,失水是其提前失效的重要因素。所以它对工作环境、温度、浮充电压、充电电压有严格的要求。我们应充分利用智能化开关电源的管理功能,结合实践经验,对各种功能参数进行合理设置。<br>
<br>
  (1) 设定浮充电压为2.24V/单格(标称温度25℃)。阀控式密封蓄电池受温度的影响较大,长期工作,温度每升高10℃,电池的寿命将缩短一半,所以宜安装在有空调的房间,采用利于散热的布放方式。启动温度自动补偿功能,若无此功能,应按实际温度变化情况及时人工调节修正浮充电压值。<br>
<br>
  (2)设定均衡充电电压为2.30~2.35V/单格(标称温度25℃),时间12~36 h,充电电流不得大于0.2C10A。启动周期均充功能,均充周期设置为三个月,转浮充条件设置为当充电电流≤2mA/Ah。 <br>
<br>
   (3) 充分利用监控遥测功能,及时掌握电池组的浮充电压、电流、壳温等参数是否处于正常状态,发现问题及时处理;做好浮充状态下各单体电池端电压数据分析工作,当发现电池组中有两只以上单体端电压≤2.20V时,应立即进行均衡充电或单体补充电。<br>
<br>
  (4) 按照有关维护规程要求,及时做好月、季、年检项目维护工作和定期的容量试验工作。应保持完整的蓄电池运行记录,蓄电池在正常运行期间,测量数据应包括有单体电池电压、蓄电池总电压、环境温度、电池温度、浮充电流等(每周做一次),应保持完整的电池履历(包括出厂日期、安装日期、运行日记等),每年应做一次容量检查,放电电流为0.1C10A时,终止电压应符合规定标准。这样有助于全面、及时、准确掌握电池组的工作状态和质量情况,及时发现问题和解决问题,确保电池组随时处于良好的工作状态,达到延长使用寿命,保障通信安全畅通的目的。 <br>