天才人物 发表于 2006-1-9 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做一个政府单位的有线电视方案,机房在2楼,单位就1栋楼8层,所有用户点到机房的距离都不超过100米<br>
<br>
用户点分布如下:<br>
<br>
用户点分布表 <br>
序号 楼层 用户点 备注<br>
1 地下室 1 <br>
2 第1层 7 <br>
3 第2层 7 <br>
4 第3层 7 <br>
5 第4层 7 <br>
6 第5层 6 <br>
7 第6层 7 <br>
8 第7层 8 <br>
9 总计 50 <br>
<br>
不知道与有线电视公司怎么对接<br>
<br>
以及内部对分支及分配的使用有什么限制。<br>
<br>
谢谢各位大哥。<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em09.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
 楼主| 天才人物 发表于 2006-1-10 08:49:53 | 显示全部楼层

re:顶个先

顶个先
zjyqcdc 发表于 2006-1-10 13:20:12 | 显示全部楼层

re:小菜一碟. 设计费多少?[em04]

小菜一碟. 设计费多少?<img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
 楼主| 天才人物 发表于 2006-1-10 15:15:22 | 显示全部楼层

re:设计费就没有啦麦当劳/肯德鸡就有...

设计费就没有啦<br>
<br>
麦当劳/肯德鸡就有啦<br>
<br>
只要你告诉我怎么做,我自己可以做的啊<img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
zjyqcdc 发表于 2006-1-10 15:34:52 | 显示全部楼层

re:麦当劳/肯德鸡就不用啦[em12]

麦当劳/肯德鸡就不用啦<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em12.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
mahui5224 发表于 2006-1-10 22:59:40 | 显示全部楼层

re:把主线放到4楼加放大器,三分配出...

把主线放到4楼加放大器,三分配出来后,一头到二楼加三分配管一二三楼;一头加二配管四楼五楼;一头到七楼加三分配管六、七、八楼;入各层接入可用8户集线器或八分配。<b>(用什么向电视台咨询)</b>地下室从一楼拉去。<br>
计算方式:放大器出来100dB,3SP去6dB,2SP去4dB,8SP去12dB;<br>器件损耗在76~78dB,加上线损,入户电平65dB没问题。<img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
ylp2298 发表于 2006-1-11 13:51:07 | 显示全部楼层

re:简单在机房加个放大器,主输出到4楼打个4...

简单在机房加个放大器,主输出到4楼打个410份子OUT到7楼,BR到3、4、5、6。每层放个8分配就完了,2楼就从放大器BR口接个8分配,地下室从2楼接。大概每个用户点有70DB。
hlj_543 发表于 2006-1-11 15:14:25 | 显示全部楼层

re:暗线铺设,楼的结构很重要,各用户在一个门...

暗线铺设,楼的结构很重要,各用户在一个门洞里就简单了,若隔门洞,走向有些困难,建议设预埋箱。
fsyuecw 发表于 2006-1-11 15:20:13 | 显示全部楼层

re:建议用分配_分支结构,是否用放大器,要看...

建议用分配_分支结构,是否用放大器,要看从有线电视系统来的信号强度啊.最好足够用省一放大器,省得浪费并劣化指标!
mahui5224 发表于 2006-1-11 23:05:55 | 显示全部楼层

re:ylp2298 的做法有欠缺,少了一楼;...

ylp2298 的做法有欠缺,少了一楼;<br>
-5电缆550M按百米损耗25dB,放大器出来102计算:8分配损耗12dB,410的BR损耗10dB,用户盒里已不足65dB,2层、7层没问题。
jijizhazha 发表于 2006-1-12 08:26:23 | 显示全部楼层

re:直接在2楼机房加个放大器得了,二分配输出...

直接在2楼机房加个放大器得了,二分配输出,一个分配输接一个四分配带四层楼(一个四分配放在机房,另一个四分配放在6楼)每层加一个八分配器,没有八分配器,可以用一个FZ412后再接一个四分配就行了!
 楼主| 天才人物 发表于 2006-1-16 04:11:00 | 显示全部楼层

re:谢谢各位啦,我实在算不清了,方案现在做成...

谢谢各位啦,我实在算不清了,方案现在做成这样:每层楼布线至弱电井,主箱至各楼层弱电井各布放1条电缆,至于分配分支放大器及箱子都给有线电视去搞定啦。49个点实在没有什么钱赚啊。
流浪北斗星 发表于 2006-1-17 15:46:51 | 显示全部楼层

re:你要赚钱只能是你包工包料,不然就难了。...

你要赚钱只能是你包工包料,不然就难了。<br>
不过,看你说的这个安案还是不是太妥当