楼顶上的霓虹灯广告漏电! 每天晚上广告牌亮的时候,楼顶的5面站,接收的信号就会不停的闪黑屏,有时信号也会断,请教高手!
  再就是楼顶的霓虹灯接地线和地面站的接地线是一起接地的! 为什么会影响信号!?
  紧急需要解决|!:Q  谢谢~!

[ 本帖最后由 lintkk 于 2007-12-20 22:20 编辑 ]
李勇 发表于 2007-9-21 19:18:58 | 显示全部楼层
不防试试:地面站的电源接一个220:220的交流电源隔离变压器,地面站馈线用双屏蔽电缆,地面站的接地线重新移位,并保证接地良好,