求高人指点 解决60V供电烧 集线箱电源

[复制链接]
ztyjyk 发表于 2008-6-5 22:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点 解决60V供电烧 集线箱电源

我们的网络是交流60V供电且采用集线箱集中分配方式的有线电视网络,集线箱中有12V DC电源,今天这个供电器带的15个集线箱的12V电源全部烧坏,保险、压敏电阻、变压器次级整流后的电容2200uf/50V炸裂,集线箱内的放大电路损坏、而且线路中有一级放大的变压器也损坏。测损坏出的输入电源电压正常,换电源故障依旧。请高人指点。
咫尺天涯 发表于 2008-6-7 22:13:32 | 显示全部楼层
是不是有漏电(220V)的地方。
xiaolifeidao 发表于 2008-6-7 22:35:18 | 显示全部楼层
线路中有短路,请仔细查吧,细微短路,我这里有这种现象,当时换上东西没事,慢慢的出现问题,烧焦
H3HONGHUI 发表于 2008-6-8 20:35:20 | 显示全部楼层
应该有短路的地方,逐条线路断开以确定那一路有问题。
期待 发表于 2008-6-8 22:33:42 | 显示全部楼层
有短路,1、检查电缆,可用万用表;2、查有源器件,如放大器;3、查分支分配器、集线器
lintkk 发表于 2008-6-9 07:57:43 | 显示全部楼层
网络里窜进220V电源了。以钢绞线和电源线相碰的可能性最大,有些电源线是有塑料外护套的,日久磨破了皮啊。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2008-6-9 08:18 编辑 ]
刘华星 发表于 2008-6-18 07:16:34 | 显示全部楼层
线路里窜进220V电源了,以钢绞线和电源线相碰的可能性最大。
yshore 发表于 2008-6-20 20:09:30 | 显示全部楼层
测一下供电箱对地电压
feng7489 发表于 2008-6-21 20:11:51 | 显示全部楼层
:handshake
魏洪伟 发表于 2009-3-2 13:38:32 | 显示全部楼层
线路上可能有短路的地方