太郁闷了!!!!
  这几天  我们那里  天天 打雷 结果  放大器  光机  几乎 挂了 一大办
我是个菜鸟   
我想问问
为什么 放大器 光机 如此的脆弱
有什么办法 可以 能 抗雷些
haha500 发表于 2008-7-14 09:47:21 | 显示全部楼层
接地需要做,不过也不是万能的。
4man 发表于 2008-7-14 11:58:53 | 显示全部楼层
同病相怜啊,兄弟,听到打雷就心烦啊
wsp_1999 发表于 2008-7-24 10:49:50 | 显示全部楼层
下功夫把接地做好把!!!!!!!!!!!!!
西南数字前端 发表于 2008-7-24 15:04:42 | 显示全部楼层
做好接地,而且最好用内供电(60V),同时如果可能在重要地方用避雷器!
lintkk 发表于 2008-7-24 20:54:31 | 显示全部楼层

笔者发的帖子可供参考

2007.
09.09
长期保持网络光端机放大器雷击零损坏纪录的实践经验
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=68597&extra=page%3D3
来自:
《有线电视基础理论和基本实践及基础理论更新帖子汇总表》
http://www.ccbn.com.cn/catvbbs/viewthread.php?tid=71695
elvira 发表于 2008-7-27 17:35:40 | 显示全部楼层
要完全规避这个问题,要配很多相关的防雷击配套设施的。。
my7572 发表于 2008-7-27 21:16:13 | 显示全部楼层
原帖由 wang54531880 于 2008-7-13 23:11 发表
太郁闷了!!!!
  这几天  我们那里  天天 打雷 结果  放大器  光机  几乎 挂了 一大办
我是个菜鸟   
我想问问
为什么 放大器 光机 如此的脆弱
有什么办法 可以 能 抗雷些


加接有线避雷器,几十元,打雷时只会打坏避雷器。
haha500 发表于 2008-7-27 22:44:53 | 显示全部楼层
那个不是万能的,加了解决一部分问题而已,雷电是没办法估计的,避雷器也是在一定范围内才会有保护作用。
lintkk 发表于 2008-7-28 09:19:48 | 显示全部楼层
原帖由 my7572 于 2008-7-27 21:16 发表


加接有线避雷器,几十元,打雷时只会打坏避雷器。



说得有理啊。
      特别是在供电器前面加了既能均衡雷击“差模电压(电源火线与零线之间的电位差)”、又能使“雷击共模电压(火线、零线对地电压)”入地的避雷器,效果更好啊。强烈雷击时,有可能损坏避雷其中的零件,供电器及下面的光接收机、放大器能够得到很大程度的保护。使用了这种类型的避雷器,再加强接地;或者采用了带有“三联压敏电阻和接地螺栓”的供电器,再加强接地,这种接地的防雷效果才会很有效。
      如果没有采用这种类型的避雷器或供电器,单纯采用接地措施,防雷的效果就很有限!
      接地,是有线电视网络的一种防雷措施,但是它不是有线电视网络防雷措施的全部!接地,只有和其他防雷措施结合起来使用,才能发挥出最大的防雷效果。

[ 本帖最后由 lintkk 于 2008-7-28 09:31 编辑 ]
科科 发表于 2008-8-4 11:21:26 | 显示全部楼层
没有办法,只好让老天发下慈悲
superbb 发表于 2008-8-4 11:31:31 | 显示全部楼层
对头啊!说的太对了!  避雷器还是必须要装才行,不然后悔莫急
lintkk 发表于 2013-8-9 11:06:06 | 显示全部楼层
顶上来再移动
boge1986 发表于 2013-8-10 13:18:41 | 显示全部楼层
我们这前天晚上也打了一晚上的雷。我都忙了三天了还没忙完
xuhangx 发表于 2013-8-16 13:11:44 | 显示全部楼层
过年过节的时候有没有拜祭天地,有没有求菩萨保佑啊
上海-海腾防雷 发表于 2013-10-14 21:25:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 上海-海腾防雷 于 2013-10-15 09:19 编辑

今年的雷击有的地方是比较厉害,我们是做广播电视行业防雷产品销售的,这方面情况了解比较多一些,主要是有线电视网络设备220V电源,其次是信号方面,如放大器60V电源信号的有源设备坏的多。另外是广播电视播出机房,总配电电源机房,有线电视机房,监控摄像机(广电系统地方政府平安城市建设),发射机房,中波机房等单元遭受损失,只集中在没有做避雷针,接地(或接地系统做的不好),播出机房,办公楼区,尤其乡镇机房直接雷防护(避雷针与接地)根本没做,感应雷保护防雷器没有安装,从而使雷电对广电传输设备造成的破坏。我公司产品采用新型“等电位截流”防雷新技术,防雷产品安装时不用考虑做防雷接地线,可节省很多人力与做接地材料成本。不是说所有接地体线都可以当PE线使用的,有时接地电阻做不好或时间长阻值变大,所谓接地线会成为引雷装置。这个请大家要慎重!!!
如需交流:13482253403,QQ:675621276  http://www.haitengdianzi.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|中广网讯(北京)信息技术有限公司 京ICP备16012447号-10

GMT+8, 2024-5-18 06:56 , Processed in 0.046898 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表