yplypl 发表于 2006-3-29 14:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color="red"></font>各位同仁,我们这里有300M的地埋电缆,由于当时施工时间紧急,没有采用管道,只是把电缆直接埋在了地下,现在发现有短路,不知各位有没有最快且简单的方法,测出电缆的短路点,(电缆在地下,已没法取出)<br>
mahui5224 发表于 2006-4-1 08:32:59 | 显示全部楼层

re:有一种精密电阻测试仪,可以测到一千万分之...

有一种精密电阻测试仪,可以测到一千万分之一欧。很贵的。<br>
从两端测一下算出故障点。
烟一直抽 发表于 2006-4-1 09:34:54 | 显示全部楼层

re:有买仪器的钱不如重新规范铺设同轴缆了!

有买仪器的钱不如重新规范铺设同轴缆了!
haha500 发表于 2006-3-29 14:46:06 | 显示全部楼层

re:有那种TDR电缆测试仪器,可以定位。不过...

有那种TDR电缆测试仪器,可以定位。不过,好像性价比不好……呵呵。<br>
<br>
没有仪器,定位实在难……<br>
牛牛一族 发表于 2006-3-31 11:09:17 | 显示全部楼层

re:测量两端电阻,比一下ok了

测量两端电阻,比一下ok了