成长的砾石 发表于 2008-9-30 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这连续出现两起电压低的故障,一例是老线路。,一例是新建的村级线路老线估计是中间线路在墙上被什么划断那
新的查很、久不知道什么问题,声明,我们所用的材料质量一般呵呵,新东西都有坏的,请教都有些什么原因可以导致
电压过低?
lintkk 发表于 2008-9-30 22:05:49 | 显示全部楼层
楼主是不是讲60V供电的电压降低了啊?如果是这个问题,那很可能是电缆接头进水,有部分电缆外导体编织网丝霉断引起的。
       解决的方法:第一是电缆头剪掉一点,重做接头;第二是充分利用钢绞线输电,就是将供电器外壳接地、接钢绞线,钢绞线全线连通、反复接地(放大器处),将放大器夹板内漆皮挫去、再夹在钢绞线上。
洋阳庐山 发表于 2008-10-1 13:16:50 | 显示全部楼层
我也遇到这类问题,像楼上说的方法就行。:victory: :victory:
catvvvv 发表于 2008-10-1 19:12:19 | 显示全部楼层
希望下次提问题时讲的专业一点.
线路384907423 发表于 2008-10-1 19:13:22 | 显示全部楼层
解决的方法:第一是电缆头剪掉一点,重做接头;第二是充分利用钢绞线输电,就是将供电器外壳接地、接钢绞线,钢绞线全线连通、反复接地(放大器处),将放大器夹板内漆皮挫去、再夹在钢绞线上。
咫尺天涯 发表于 2008-10-2 00:13:51 | 显示全部楼层
1 测一下回路电阻
2 好好看看接头
 楼主| 成长的砾石 发表于 2008-10-2 19:38:57 | 显示全部楼层
新线路的那个故障怎么会进水啊,才做头子几天,没下雨
lintkk 发表于 2008-10-2 20:12:51 | 显示全部楼层
楼主那里可能石头太多,拉电缆时划破了皮和外导体。
zyb 发表于 2008-10-4 14:02:10 | 显示全部楼层
一般是头引起的,建议做贯穿头!
放大器做好接地。接在钢铰线上
一级一级检查放大器输出电压,干线电缆是否有损坏
gdpaul 发表于 2008-10-6 11:57:28 | 显示全部楼层
多见于接头霉化,测线器都很好用!
zx6769 发表于 2012-6-17 14:25:25 | 显示全部楼层