kkdlc2008 发表于 2008-10-13 20:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请问;有没有见过60v供电器在无负载的情况下跌压.电压有时45v,51v
跌压一般在晚上发生而且时间不长但同一光点其它二个供电器正常
请各位多多指教
lintkk 发表于 2008-10-13 20:56:32 | 显示全部楼层
有可能这台供电器是“磁饱和稳压式供电器”,它里面的电容器变质或损坏、或焊点脱焊。
weijinfeng 发表于 2008-10-20 00:17:54 | 显示全部楼层
我遇到过新电源在电容未接好的情况下电压为45V左右
ding-fly 发表于 2008-10-25 15:36:39 | 显示全部楼层
可能虚焊:funk:
广电电子 发表于 2008-11-2 21:56:07 | 显示全部楼层
同意版主分析,补充一下该电容为16~18μF/450~600V无极电解电容,
容量下降或失效会造成输出电压下隆为45~50V左右.
liutao1589 发表于 2008-11-7 14:15:51 | 显示全部楼层
学习了哈!
水天堂 发表于 2008-11-7 20:15:43 | 显示全部楼层
会不会是因为电源的电压问题啊
hollywu 发表于 2008-11-7 22:38:23 | 显示全部楼层
磁饱和稳压式供电器。应该是电容问题。。
zx6769 发表于 2012-6-9 15:42:24 | 显示全部楼层
因为电源的电压问题啊
zeuso2009 发表于 2016-10-24 19:00:42 | 显示全部楼层